11问答网
所有问题
当前搜索:
线管暗敷
jdg穿
线管
国家执行标准?
答:
GB∕T20041.21-2017电缆管理用导管系统第21部分:刚性导管系统的特殊要求 看完你会觉得很奇怪,这2份标准为什么没有说明厚度标准???其实JDG管规格/型号/壁厚允许偏差,是根据标准《套接紧定式钢导管电
线管
路施工及验收规程CECS_120-2007》A.0.1上有注明。Φ16的jdg穿线管的国标厚度是1.5mm,...
jdg20/clc是指20钢管什么敷设方式?
答:
穿硬塑料
管敷
设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电
线管
敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导
线敷
设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB
暗敷
在梁内:...
墙上开槽埋设电
线管
道,开槽,补槽,埋管怎么算啊
答:
定额以包含电线套
管敷
设,开槽补槽另外计算,可以按米来计算,一般在4-8元/米。
什么是明
敷
电缆
答:
明
敷
电缆:是指采用明敷设的方式敷设的电缆。明敷设:采用,桥架、线槽、支架、吊架、托架、钢索、电缆夹层、电缆沟等方式敷设电缆。
消防用的穿
线管
叫什么名字
答:
明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
暗敷
时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护...
家装水管走线规则,让你的家居生活更便利与安全
答:
根据厨房、卫生间实际使用情况,合理确定各用水点如阀门、水龙头、淋浴器、角阀的位置及管道走向途径,画线定位,确保
管线
布局既实用又美观。开槽与布管需细心凿墙、地槽的深度应合适,确保
暗敷
管道在墙面、地面内,水泥砂浆封补的厚度满足水管施工要求。水管走线应尽量短而直,弯头少用,过桥弯更应避免。水管走线...
穿电线用sc镀锌
线管
国标厚度
答:
厚度应不小于2.0mm,明敷或
暗敷
于干燥场所穿
线管
厚度不小于1.5mm。常说的镀锌管现在主要用于输送煤气、暖气。镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌;锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康。六、七十年代,国际上发达国家...
水电图纸中nhbv一4x2·5一t-20 cc
答:
表示4根2.5mm2耐火铜塑线穿薄壁钢管沿现浇板内
暗敷
设,nh是耐火的简称,bv铜塑线,4*2.5是4根2.5mm2线,t是tc的简写,表示薄壁钢管,20是指管径,20的管,cc表示沿现浇板内暗敷
JDG20是什么?
答:
jdg管也被人们称为套接紧定式镀锌钢导管,它是一种电器线路导管,外观多为银色或者是黄色。jdg管是建筑电器领域的一项突破性革新,它克服了普通金属导管施工负责,损耗大,PVC管耐火性差、接地困难等缺点。jdg管多用于综合布线等施工。
请问jdg管无法套丝,施工时怎么达到防爆区域密闭要求?
答:
jdg管安装规范 1、在我们铺设金属穿
线管
的途径上,需要按照每隔1.5-2.5m的距离装上吊件或吊杆。2、将
线管
口套上胶护嘴,管中穿上牵引细铁丝,装上接头或接线盒。用管码将线管固定在吊件或吊杆上,用接头或接线盒连接各 段线管,使其成一整体管路。3、将各分支回路管路引至配电盘(箱)上方集中...