高压施工如何挂
接地线
答:
在高压施工过程中,挂
接地线
是一项关键的安全措施,用于防止因意外来电导致的电击事故。具体操作时,首先需要确保接地夹牢固地连接到预定的接地位置,这通常是一个安全可靠的接地体,如地下金属网或深埋的接地极。接地夹的设计应确保与接地体之间有良好的电气连接,以降低接地电阻,提高接地的可靠性。接下来...
跪求 高压
线挂接地线
的步骤(详细步骤) 万分感谢
答:
高压线挂接地线的步骤如下:操作前准备的工器:高压验电器;橡胶绝缘手套;接地线。1、先将接地端牢固可靠的接地。2、检查接地端和地线连接是否紧固。3、戴绝缘手套手握接地棒护环以下,由远至近依次挂设接地线。4、
接地线挂
设完毕。5、清理现场,清点工具。
同杆架设的多层电力
线路挂接地线
的顺序是什么?
答:
同杆塔架设的多回
线路
上装设
接地线
时,应先装低压、后装高压,先装下层、后装上层,先装近侧、后装远侧。拆除时次序相反。
挂
接地线
的正确顺序
答:
挂
接地线
的操作过程需要注意安全。在操作时,应使用绝缘手套和工具,确保双手与接地线和设备保持安全距离,避免发生触电事故。同时,操作前应对设备和接线情况进行检查,确保符合安全要求。正确挂设接地线对于保障设备和人员的安全至关重要。在实际操作中,必须严格遵守先
接接地
端,后接导体端的顺序,以确保...
正确
接地线方法
如何正确接地线方法
答:
(3)不得将线随意放置,挂在运行
线路
中的拉线或金属管上。其
接地
电阻不稳定,往往太大,不符合技术要求,还有可能使金属管带电,给他人造成危害。(4)按不同电压等级选用对应规格的线。这也是容易发生习惯性违章之处,
地线
的线径要与电气设备的电压等级相匹配。(5)不准把接地棒线夹接在表面油漆过的...
电力
线路
检修时,如何装设
接地线
?
答:
挂
接地线
是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。但实际工作中,由于接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想,其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况,因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全...
最简单的
接地线方法
答:
1. 接地线的最简易安装
方式
是通过三孔插座,其中左侧为零线,右侧为火线,中间则是接地线。2. 挂接地线时,应先将接地端牢固连接,然后才在导线上挂接地线。3. 接地线的连接应保证可靠性,避免缠绕,且禁止使用不满足接地要求的短
路线
。4. 在同杆架设的多层电力
线路挂接地线
时,应先处理下层导线,...
一个10kV的
铁塔
的
接地
网怎么做?测量接地电阻的
方法
是什么?接地电阻值有...
答:
12.0.10 悬挂架空绝缘导线的悬挂线两端应接地,其接地电阻不应大于30Ω。12.0.11 1kV~10kV绝缘导线的配电
线路
在干线与分支线处、干线分段线路处宜装有
接地线挂
环及故障显示器。12.0.12 配电线路通过耕地时,接地体应埋设在耕作深度以下,且不宜小于0.6m。12.0.13 接地体宜采用垂直敷设的...
挂
接地线
时的连接顺序是什么
答:
装设
接地线
应遵循的顺序:先将接地极棒插入地面以下0.6m,后挂导体端。对同杆塔多层电力
线路
检修时,接地线的装设应先低压后高压,先下层后上层,先近端后远端。接地线的拆除与此相反。装设接地线必须先
接接地
端,后接导线端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线...
变压器检修时要挂
接地线
,请问地线是挂在高压侧呢还是挂在低压侧呢?请...
答:
地线并不是挂设在高压侧或者低压侧。而是要挂在变压器室内的地线上(也就是靠在墙面的铝板上)。具体挂
接地线
的
方法
:1.将地线拧开,直接挂在地线上,并拧紧接地杆 2.将其余三相连接在一起的直接挂在变压器的三相上,挂设的方法和1一样 3.挂完低(或者高)压侧,在挂另一侧。之后再进行验电。当然...