11问答网
所有问题
当前搜索:
经互感器计量接线图
三相电电流表不接
互感器
怎么接
答:
三相电电流表不接
互感器接线图
如下:(1)1、4、7端分别为A、B、C相电流CT的次级线圈正向输入。(2)3、6、9端分别为A、B、C相电流CT次级线圈负向输入。(3)2、5、8端分别为A、B、C相电压输入端。(4)10端为N线接线端。
高压
计量
柜中电压
互感器
与电流互感器的二次
接线
,在计量表外的试验盒...
答:
因为每个地区的供电部门对
计量
盒的
接线
方式都有自己的要求,所以要符合当地供电部门的要求,发个图给你做为参考。
单项电子电能表零线出线可不可以不接
答:
单项电子电能表零线出线可以不接。用于单相电路的电能
计量
装置一般仅有一只单相电能表,电能表端子盒的端子直接接入被测电路,即直接接入式,当电能表的电流或电压量限不能被满足被测电路要求时,则需
经互感器
接入。直接接入式
接线
根据电能表端子盒内电压,电流接线端子排列方式不同可分为一进一出(单进...
两个
互感器
与热继电器配合
接线图
答:
热继电器是三相的,连接三根火线。三根火线分别穿过三个电流
互感器
。电流表只有一个,需要一个切换开关,降三个电流互感器的二次绕组任意一个与电流表连接。注意未连接电流表的互感器二次绕组一定要短路。1电度表属于
计量
仪器,电流回路不可串入过大电阻,否则计量失准。更不能接入开关。所以和热继电器...
高压柜内
计量
原理
接线图
?电流
互感器
只用2个,如何计量?B相为什么不接...
答:
你说的输入是三相三线制中常用的接法,利用的是基尔霍夫电流定律,第三相电流等于两相电流的矢量和,两个
互感器
可以接三块仪表,测量三相电流。
电气一次
接线图
里电压电流
互感器
都是如何配置的,都起到什么作用?_百度...
答:
一次
接线图
中配置的电流电压
互感器
,是根据二次专业的要求来配置的。电流互感器中,你所看到的有P级的,比如10P20,都是保护所使用的电流互感器。0.5的一般用于测量,0.2S一般用于
计量
。电压互感器中,因为精确等级没写出来,只能猜测一般0.1/√3,这个绕组是给测量/保护/同期使用的,一般精确等级是...
变电站设计的主
接线图
里面,电流
互感器
到底画几个圈啊
答:
纵向来看,表示A/B/C三相;横向来看,每一排表示一个绕组。绕组的数量根据电压等级、所在的间隔、以及保护的配置需求,而各不相同。通常220kV CT,线路/主变间隔是6到8个绕组,母联间隔是4到6个绕组这样。110kV CT,线路/主变间隔是4到5个绕组,母联CT是3到4个绕组这样。10kV CT,线路/分段通常3...
图纸上只有电流
互感器
,没有电流表和
计量
表,请问 ,在这种情况下电流互感...
答:
电气二次
接线图
。二次接线图是表示电气二次设备之间相互连接的电气图。二次线就是指电压
互感器
二次线、电流互感器的二次线及电压表、电流表、电度
计量
表的线路、开关的控制线、配电柜的信号灯线、也就是说配电柜里面的导线除了一次主电源线以外基本上都是二次线。在配电柜内的二次线非常重要,电压...
电流表和三相四线电度表共用一个电流
互感器
的
接线图
答:
不须
接线图
,把
互感器
的二次线圈、电流表和电度表的电流线圈串联起来形成一个闭合回路就成。
电表用电流
互感器
怎麼
接线
答:
2、二分之三
接线
,特别适宜于220kV以上的超高压、大容量系统中,但使用设备较多,特别是断路器和电流
互感器
,投资较大,二次控制回路接线和继电保护都比较复杂。3、运行时,两组母线和同一串的断路器都投入工作,称为完整串运行,形成多环装供电,具有较高的供电可靠性和运行灵活性。任一母线、断路器...