11问答网
所有问题
高压柜内计量原理接线图?电流互感器只用2个,如何计量?B相为什么不接?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
你说的输入是三相三线制中常用的接法,利用的是基尔霍夫电流定律,第三相电流等于两相电流的矢量和,两个互感器可以接三块仪表,测量三相电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/S748S4MPP.html
相似回答
在
高压电流
回路中
,电流互感器
只有A,C相有;
B相
没有。
为什么不
直接在B上...
答:
电度表电压线圈用的是线电压(AB,BC),常见的高压供电(10KV)是三相三线供电方式(没有零线),三相电流的总和为零。所以采用两个
电流互感器
测量三相电功率是非常准确的。“电流互感器只有A,C相有;B相没有”,是为了安装方便(A、C相距离较远)。安装在其他两相也是一样的。电流互感器的原理和变...
大家正在搜
高压柜电流互感器和电压互感器符号
高压柜只有两个电流互感器怎么计量
高压计量柜的电流互感器只有2个
高压柜电流互感器实物接线图
高压柜电流互感器最大电流
电流互感器柜在高压柜中的作用
高压柜的电流互感器是怎样计算的
高压进线柜电流互感器
高压柜互感器怎么接线
相关问题
为什么高压柜计量柜中电流互感器用了三个,而ac两相正常使用,...
10kV开关柜内,三个电流互感器,测量绕组,B相引出与不引出...
计量柜为什么只装两个电压 电流互感器
为什么高压计量柜只两个互感器?
为什么高压柜内只有ac相有电流互感器,B相故障了怎么办
你好,为什么高压柜只需两个互感器,但是低压柜出线就要三个互感...
10kv配电系统,高压柜中的电流互感器为什么装2个,低压柜中...
为何计量柜中只有两个电流互感器?