11问答网
所有问题
当前搜索:
自耦降压主电路实物接线图
jj1-115
自耦降压
启动控制柜电气原理图
答:
大致原理:1:SA在手动档时,按sb3减压启动,电动机转速接近额定时,在按按钮sb4减压启动结束,进入正常运行。2:SA在自动挡 ,按下启动按钮sb3,后,自动转换工作是由转换电流继电器KI自动控制的。最重要的是图中的 (37-53)的kT触点
的线路
有什么用???此线路中两个KT触点闭合可以直接导通KA继电器...
请问用
自耦
变压器接二级启动电机就不用象星三角
降压
启动那样有6根线进...
答:
这是
自耦
变压器
降压
启动的电气原理图,从电动机引3根线接自耦变压器降压启动控制器中的热继电器输出端,利用自耦变压器降压启动(自耦变压器启动的工作电压有额定电压的65%和80%,根据负载大小选择启动的工作电压)工作原理:按下QA接触器QC和时间继电器工作,此时电动机的工作电压由自耦变压器提供,时间继电器工作...
两地控制
自耦
减压启动柜
线路图
?
答:
分析现象;这是电动机起动和运行
的
接换时间太短所造成的,时间太短电动机的起动电流还未下降转速为接近额定转速就切换到全压运行状态所至。 处理;调整时间继电器的整定时间,延长起动时间现象排除。
自耦
变压器正反转
降压
启动
电路图
降压
启动:两个接触器
的接线图
答:
如果用
自耦
变压器
降压
启动可以用这个
线路图
。
自耦降压
启动
电路图
~~~下图中有个KA没看明白请高手帮忙解释啥意思...
答:
KA是一个继电器,当KM3触点闭合时,这个继电器失去作用,电流表可指示准确
的
电流。当KM3断开时,互感器次级线圈中的电流将流过KA,电流小时KA不动作,当电流大到一定的程度,KA将会吸合。
求两组
自耦降压
启动电气
电路图
简化成只要4个接触器的1组自耦降压启动...
答:
此图需要5只接触器,一只时间继电器,两只中间继电器,你说4只接触器有点难办。供你参考。
自耦降压
启动控制
电路图
原理图
答:
给你从《电工手册》上截了一份图,上面有原理介绍,你可以细读。若有不明白处,可再问。
自耦
减压启动
电路图
。不用中间继电器,只用时 间继电器和3个接触器...
答:
星三角启动? 给你说下原理图,启动按钮按下,第一个,第二个接触器吸合,实现星型启动,同时时间继电器带电开始计时,三至五秒后,时间继电器断开第二个接触器,接通第三个接触器实现三角启动,电机开始正常运转!直到按下停止!
三个交流接触器控制一个大型电动机怎么
接线
答:
三个交流接触器控制一个大型电动机
接线图
如下 交流接触器广泛用作电力
的
开断和控制电路。交流接触器利用主触点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主触点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点。小型的接触器也经常作为中间继电器配合
主电路
使用,从而起到远程控制或弱电控制...
谁能给我发一下
自耦降压
启动
的主回路
和二次控制原理图啊?(3个接触器...
答:
针对
自耦
变压器厂家推荐使用的原理图,为了尽可能地减少烧坏自耦变压器和电动机停机事故的发生,提出如下几点建议:在一次
主回路
中,自耦变压器的起动接触器QC1不进行封星,而是接80%的抽头送给电动机
降压
起动,封星用铜排始终连接,接触器QC2接100%的抽头。当同时动作时电动机降压起动,断电时QC1、QC2...