自耦降压启动电路图~~~下图中有个KA没看明白请高手帮忙解释啥意思?

主电路图边上有个KA线圈和互感器加电流表的组合~没看明白怎么形成的回路啊?还有就是KM3触电通断对电流表和KA有影响么|?

KA是一个继电器,当KM3触点闭合时,这个继电器失去作用,电流表可指示准确的电流。当KM3断开时,互感器次级线圈中的电流将流过KA,电流小时KA不动作,当电流大到一定的程度,KA将会吸合。追问

KA怎么产生的回路?

追答

互感器为它提供电流,互感器相当于一个变压器,初级有电流通过,次级感应出电流。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-15
KA是个电流继电器,在启动时保护电机用的,启动时,热继电器KH不起作用,KM3吸合时,KA投入使用,启动完成后,KH投入使用,KM3常闭短路掉KA线圈,KA的保护退出,OK.
第2个回答  2014-01-15

    KA是电流继电器,启动时电流较大,KA动作,当电流降到设定值,不必延时到时间就可以转成全压。启动完成KM3将KA线圈短路,电流表正常显示。