消防水泵自动巡检柜接线方法是什么?
答:
二用一备消防泵控制柜专用电气控制:消防泵控制器GYXF3100-3XP,符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-315KW的水泵,直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、
自耦降压启动柜
中逻辑控制。二用...
自耦降压启动柜
不切换的原因和解决方法
答:
自耦降压启动柜
不切换的原因如图:1、时间继电器线圈或者延时闭合触点损坏。2、中间继电器线圈或者中间继电器常开触点损坏。3、延时切换回路断路。4、主接触器线圈开路。启动后不能正常把变压器从
电路
切除,是时间继线圈回路没有接通,或者时间继电器线圈损坏以及延时闭合触点损坏导致。
两地控制
自耦
减压
启动柜线路图
?
答:
7、再次
启动
;
自耦降压
起动
电路
不能频繁操作,如果启动不成功的话,第
二次
起动应间隔4分钟以上,入在60秒连续两次起动后,应停电4小时再次启动运行,这是为了防止自耦变压器绕组内启动电流太大而发热损坏自耦变压器的绝缘。 常见故障 &...
求
降压启动
电动机
线路图
星三角降压及
自耦
变压降压
答:
一般的电工书上都有你去看看就好,发图片麻烦
jj1-115
自耦降压启动
控制柜电气原理图
答:
这个是jj1-115型
自耦
减压
启动
控制
柜电路
。km1 km2自耦减压启动接触器,km3全压运行接触器,KI转换电流继电器,kT自耦变压保护时间继电器。大致原理:1:SA在手动档时,按sb3减压启动,电动机转速接近额定时,在按按钮sb4减压启动结束,进入正常运行。2:SA在自动挡 ,按下启动按钮sb3,后,自动转换...
自耦降压启动
仃止后自己又跳上去是怎么回事?
答:
自耦降压启动
的图解,2种常见故障的解决方法 自耦变压器降压启动
电路
,常用于较大功率的电机启动,今天我们简单来分析一下。原理:利用自耦变压器降低电机启动时的电压,启动以后与自耦变压器脱离,然后直接连接主电源全压运行,分为手动和自动。如果是自动电路的话,需要加时间继电器。三相自耦变压器 自耦...
自耦
变压器
降压启动
控制
电路图
CAD步骤
答:
1、下起动按钮SB2, 交流接触器1KM和
2
KM线圈得电, 触头1KM和2KM闭合,
自耦
变压器串入电动机
降压
起动。2、同时时间继电器KT 线圈也得电, KT 的触头延时动作, KT 常闭触头延时先断开, 1KM、2KM和KT 线圈先后失电, 1KM和2KM主触头断开,。变压器脱离电动机
电路
, 而KT 常开触头后闭合,1KM常闭...
求
两
组
自耦降压启动
电气
电路图
简化成只要4个接触器的1组自耦降压启动...
答:
此图需要5只接触器,一只时间继电器,两只中间继电器,你说4只接触器有点难办。供你参考。
自耦
减压
启动
箱
电路
主交流接触器不能吸合
答:
应是时间继电器的延时常开触点的两脚端接错所致。参考附图:
自耦降压启动
的电动机配电柜里中间继电器为什么那么多?
答:
电动机的
自耦降压启动
控制
线路
接线如下所示。自耦降压启动的原理:自耦降压启动是利用自耦变压器降低电动机端电压的启动方法,自耦变压器一般由两组抽头可以得到不同的输出电压(一般为电源电压的80%和65%),启动时使自耦变压器中的一组抽头一般用65%抽头,接在电动机的回路中,当电动机的转速接近...