配电柜
国家标准】安装要求有哪些?
答:
基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将
接地线
与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与
柜接地
排可靠连接。并做好防腐处理。5、
配电柜
(盘)安装 柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。
单独柜
(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但...
配电柜
空开输出线为什么
接地
。但合闸送电后还能送上。为什么。_百度知 ...
答:
你说的是中性
线接地
吧,TN-C-S系统,可将中性线重复接地。但一般是在进线侧接,不是在输出端。
接地线
的接地电阻是多少?
答:
一、
配电柜接地线
的接地要求:供电局检验接地电阻标准为4Ω以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得...
每个
配电箱
都
需要
等电位端子
箱吗
?
答:
然后,端子排要与最近的插座的地线相接。其最终目的是防止插座或设备漏电时,插座内的地线无法快速的与大地联通,从而保护人员。总等电位端子箱,其连接的端子更多一点,包括从底板钢筋引来的镀锌扁钢,进户
配电柜
的地线、电梯基坑的
接地线
、穿墙的金属管道等等。其目的也是起保护作用。至于分
配电箱
,一般...
配电
房到厂房的主电缆线只有三相四线,我要安装五线的,少跟
接地线
...
答:
呵呵,那就做TN-C-S系统啊,也就是说,配电房到厂房的主电缆用TN-C(三相四线)系统供电,到厂房总
配电柜
后,把N线进行重复
接地
后分出PE线,变成TN-S(三相五线)系统供电就欧啦。
...s1.s2是直接
单独
的进出电流线,也不
需要接地
。 最近想安装
配电柜
...
答:
不能按你的想法去接线!互感器二次
接地
是指互感器二次的S2端子接地,这样做主要是从安全角度考虑。当一次绕组与二次绕组之间的绝缘损坏时,一次高压会窜入二次回路,而一次高压与大地有固定的电位关系,会有电流流向大地,并将互感器二次的电压强制钳位与大地电压相同,保证二次仪表及人身安全。
每个
配电箱
都
需要
等电位端子
箱吗
?
答:
从而保护人员。总等电位端子箱,其连接的端子更多一点,包括从底板钢筋引来的镀锌扁钢,进户
配电柜
的地线、电梯基坑的
接地线
、穿墙的金属管道等等。其目的也是起保护作用。至于分
配电箱
,一般只有进户的总箱处才增加等电位端子箱,还有一些在配电室、弱电室等。不需要每个分配电箱都增加。
厂房的
配电柜
里没有
地线
,房东说是地线和厂房的钢结构接在一起了。这是...
答:
不规范,应该由
配电柜
钢架螺钉引出
一级
配电柜
的零线和
接地
为什么
要
连通
答:
TN-C系统零线
地线
是在一起的,也就是A B C PEN 四根线。TN-S零线地线是分开的,A B C PE N五根线。五线制要比四线制更安全,这个你可以百度下四线制和五线制的区别
国家规范
配电柜
进线方式
答:
配电柜
的进出线方式形式多种,有上进下出,还是下进上出,也有侧进上出,侧进下出等;具体形式的选择根据进
线柜
如果与上段柜并柜,那就是侧进;如果上段柜非并柜,那就走电缆或者母线桥;电缆可以上进也可以下进,母线桥就需要上进了;出线方式根据工程要求来选择,如果有电缆沟就下出,如果是电缆...