行车配电柜需要单独接地线吗
配电柜
空开输出线为什么
接地
。但合闸送电后还能送上。为什么。_百度知 ...
答:
您好:不知道您所说的
配电柜
空开输出
线接地
是怎样确定的?是测量的还是直接接地的?如果直接接地,空开不可能正常送电。您如果测量的接地,其实很可能是空开下口串接了单相线圈负载,其实并没有接地。
配电柜
底座安装要求有哪些?
答:
配电柜
底座的材质和连接方式 配电柜底座应使用不低于10#槽钢制作,以保证其强度和稳定性。同时,底座应与重复
接地
网连接牢固,确保设备正常运行时的安全性。接地网的设置应符合相关规范,接地电阻值不应大于4欧姆。电缆沟的设置 配电柜底座应设置电缆沟,以便容纳所有电缆。电缆沟的尺寸应根据实际需要进行...
室外
配电柜
中PEN线重复
接地
后,还可以出三相四
线吗
?还是PEN线就
必须
要...
答:
在 一个TN-S系统中,应该是不允许同TN-C系统混用的。也就是说在你这里,不能将PEN线重复
接地
后,重新出三相四线。如果这样的话,我认为,将使前端的TN-S 系统彻底失效。前端任意一点N线带
电
将会从你这里返回到前端PE线,使PE线带电。个人意见,仅供参考。
对
配电箱
作业时要注意些什么?
答:
安装牢固,操作方便。;落地安装的板(箱)底面应高出地面5~10 mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;板(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;保护线连接可靠;板(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在板(箱)外表面或
配电
板上的
电气
元件,必须有可靠的屏护。对10kV变(配)电所的
接地
有...
配电柜
内的
地线
压接处
需要
做保护吗?
答:
配电柜
内的
接地
排处不需要了做绝缘保护。
高压
开关柜
操作流程(高压开关柜的例行试验步骤(6~10kv))
答:
4. 防止带电挂
接地线
:在高压
配电柜
的真空断路器合闸工作时,确保无法投入接地刀,防止带电挂接地线的风险。5. 防止带负荷拉刀闸:在高压配电柜的真空断路器工作合闸运行时,确保其无法退出工作位置,避免带负荷拉刀闸的操作失误。三、高压
开关柜
的例行试验步骤(针对6~10kv)对于高压配电开关柜,需要...
变压器出线进入
配电柜
时,
地线
与零线接反,能速正常使用吗?为什么?急...
答:
不能。零线接到变压器的中性点接线柱,该接线柱在变压器处直接
接地
。而
地线
不通过中性点接线柱直接接地,这就是零线与地线的区别。地线决不能当零线使用,否则较大的单相用
电
零序电流不能直接到达变压器的中性点接线柱,会使工作零线带有较高电压,而且单相设备因电压下降而不能正常工作。
三项五线制中,等电位保护
接地
可以和
配电盘
内的
地线
连接吗?
答:
可以,三相五线制指的其实是TN-S供电系统,零线N和
地线
PE只在配电变压器处接在一起,在用电侧是分开的。
配电盘
中的地线也是起保护作用的,完全可以并应该与等电位保护
接地
相连。
请问三相四线从总机房到分箱,现在业主要求
要
有
接地线
,而且室内两个支配...
答:
主
柜柜
体和支柜柜体连接在一起,柜体支座是不是直接和和变压器中性点接地连接了?支柜\主柜是不是都是直接和地下接地网相连?如果是,那就直接把
地线
接在支
柜接地
桩上就可以了.
配电柜
门
接地
跨线2.5平方铜线不够大吗?
答:
够。完全可以的