西门子plc的485是哪两根线
西门子PLC
-200控制器的接口类型是什么?与USB通信如何实现?
答:
S7-200系列的CPU上自带的串口是RS
485
的(管脚是3+8-)。与USB口通信可以用USB转485模块转换一下。望采纳。。。
西门子plc485
usb通讯线怎样自制
答:
这个是需要芯片转换的,你在百度里应该能搜到电路图, 是一个很复杂的电路,你还是直接买现成的USB转
485
模块用吧。买一个普通的也就十来元。只要是USB转485就行。然后正接
PLC
串口的3,负接PLC串口的8就行了。望采纳。。。
西门子PLC
之间的通讯是怎么完成的?
答:
...注意:无论是否采用
西门子
原装的总线电缆和接头,如果是不带编程口,那么就只能监控到1台PLC而监控不到在网的其它PLC———例如,1台PLC采用端口PORT1与其他PLC进行通信,而编程电缆连接到了这台
PLC的
端口PORT0,那么在电脑上是无法监控到在网的其它PLC的。因为,电脑的编程电缆的通信线3,8脚和在网的其它PLC都不...
PLC
通信中 RS-232C RS-
485
modbus 各种
plc
网络 通信协议 PLC以太网 各...
答:
PLC网络模块跟我说的那些DI DO 自然功能不同,网络模块可以实现与远程
PLC的
连接等,这你得看每种不同PLC的扩展方式等。网络节点就是连入网络的一台台计算机或PLC,网络连接器直接的解释是传输线两端的接头。你问
两个PLC
可以通过RS232通讯,多了当然行,加相关设备,实普通网线一样,一根网线无疑只能...
西门子
smart网口
485
口哪个是编程口
答:
西门子
smart网口485口是自由口通讯编程口。理解自由口通讯是
PLC
所集成
的485
端口,进行自由口通信,485通信也是由西门子官方编写的一种自由口通信编程口协议。
PLC
和人机界面怎么通讯的?
答:
所以
西门子
规定:“首站”和“末站”都接进线。 2、带编程口的通信线制作: ...先制作不带编程口的通信线,然后再找一个D型9孔母头,与其中一台
PLC的
D型9针公头一对一连接:1-1,2-2,3-3,4-4,5-5,6-6,7-7,8-8,9-9。PLC编程电缆(多主站电缆)连接那个D型9孔母头。这样,电脑就可以监控那台...
两个PLC
站相距10km,且中间有障碍物遮挡,是否还可建立无线通讯?
答:
举例说明:西门子S7-200PLC之间的无线通讯 设备与参数 主站、从站:西门子S7-200PLC X 5台 无线通讯设备:DTD434M ×2块 数据线:
西门子PLC
专用
485线
× 5根 通讯协议:标准Modbus RTU协议 主从关系:1主4从 通讯接口:Rs485接口(两线制)通讯参数:9600,8,E,1 供电:9-24VDC 传输距离:...
上位机如何识别连在一个RS
485
Modem上的三个
PLC
?
答:
以此区别于别的 设备至于说 指令里,那就 涉及到 通信协议了软件 就是 实现 这个 通信协议你给
PLC
发命令包含节点号,各个PLC同时收到命令,不是 自已的命令就不响应,称为轮巡。
485中
最著名也很简单的对话协议就485/MODBUS。 PLC一般都带有485的数据交换口,像
西门子
/台达等多种型号都有。具体的...
西门子
smart
plc485线
接反
答:
1、互灌电流:一旦一个从站的A和B接反,就会导致互灌电流而立刻损坏。2、无法确定故障原因:接反的线可能导致设备之间的共模电压不同,造成过压损坏,或者长时间的电流回灌损坏。这种情况下,通常无法确定
是哪
一个设备出现了故障。
单片机和
西门子PLC
通讯问题!!
答:
3:75176对收发的时序有点要求,切换可以适当延时,也就是说MAX485发送前要提前把总线驱动设置为大于+200mV。补充: 你接上PPI
485
调试线,能用,那表明你这种情况不是硬件问题,应该是75176找不到起始位,毕竟75176和MAX485不同,其无故障保护,你单片机软件要做些处理,在发至
PLC
前需要预先设置为高...