西门子plc的485是哪两根线
西门子
S7-200的
PLC
主机上的RS
485
口和其对应的EM277扩展模块的PROFIBUS...
答:
rs
485
口走的是串口通讯协议,如modbus协议;扩展模块的通讯口走的是profibus协议。
两个
通讯口的外形大致相同,一般是9针的dp头接口。他们都是通讯接口,只是走的协议不同,编程时用的库也不同。
怎么才能把串口的数据读到
PLC
上呢?s7-200,rs
485
答:
西门子PLC
针对外部设备,使用串口通信时,协议为MODBUS,但通常为2种方式,1是PLC为主站,读取外部设备信号,比如变频器,温控器等,从网上下载西门子200PLC指令库;调用里面的集成指令MASTER即可,不会写的找到那些指令按F1,帮助里都有范例。然后对照设备厂家的数据接口表,从接收到的数据里剥离自己想要的...
西门子
S7-200内置RS
485
接口与EM277的DP接口有什么区别?
答:
通讯端口协议,大致分成三类:串口,现场总线,以太网。其中串口和现场总线的通讯端口一样,都是D9型,以太网端口就是网口。不同德通讯协议彼此不兼容,一个端口,不能既当串口又当现场总线。所以,
西门子
S7-200自带的RS
485
,是串口通讯,EM277是PROFIBUS-DP/MPI,是现场总线通讯,不是不想集成,是没法...
西门子PLC
之间的通讯是怎么完成的?
答:
硬件连接:原则上需要配备1条紫色的Profibus电缆、2个黑色的Profibus-DP接头。如果需要在PLC通信时对所有在线的PLC进行监控/编程操作而不占用另外的通信口(也就是说,假如所有
PLC用
端口PROT1进行PPI通信,而现在要对所有PLC依次编程/监控,但又不想占用这些
PLC的
端口PROT0——端口PROT0可能已作它用)。...
为什么我的
西门子
200
PLC的
通讯口第三脚接了
485
口的A才通讯成功_百度知 ...
答:
我也遇到相同情况,我查的所有资料都定义3-B、8-A,但实际测量就会发现
西门子
s7-200
PLC的
port0接口 3与8之间电压为+3.5V左右。也就是说实际上应该是3-A、8-B。最近的几个项目都是按照3-A、8-B来做的,没有问题,反而是网上的资料在实际中是错的。我也不清楚问题所在,欢迎有类似疑问的...
PLC
都分为哪几种通讯方式 各是什么?
答:
3)在这个网络中可以通过由刷新范围决定的软元件在各PLC之间执行数据通讯,并行可以在所有的
PLC中
监控这些软元件。3
请教各位老师,
两个西门子PLC
进行通讯为什么总是烧通讯口啊,通讯走...
答:
1. RS
485
的通讯方式是固定主从的,首先查询好两台
PLC
是否都可以做主/从,像欧姆龙的经常只能做主不能做从,台达的则是都可以,根据产品型号确定好这一点。2. 485的通讯需要用屏蔽双绞线进行连接,抗干扰性较弱,应远离变频器等干扰。3. 注意通讯协议和通讯速率的统一等问题。直接用RS485跑...
向大家请教个问题
西门子
200
plc
与 AB 变频器
485
通讯 通讯电缆引脚...
答:
西门子
这头是3 8 变频器哪头要看变频器说明书 只有
两根
有用的
各位大师们我
用
的是
西门子plc
他的通讯线插头上有一开关请问是干什么用...
答:
这通讯电缆叫profibus总线,上面的小开关是终端电阻的开关,出
两根线的是
中间的!终端电阻置于off,两端的一般是一根线进去的,终端电阻拨到on才能正常通讯
