11问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc输入输出模块
西门子PLC
同系列的
输入输出模块
是通用的吗?
答:
完全可以通用及互换,方便判断
输入
板或
输出
板是否存有故障?这是最最方便的检测排硬件故障方法呀!
西门子
s7200的
plc输入输出模块
有哪些
答:
数字量
模块
、模拟量模块。
以
西门子plc
为例,模拟量
输入
与
输出
是两个分开的
模块
嘛,还是在一起的...
答:
模拟量
输入
与
输出
有两个分开、也有合在一起的,我们以
西门子
S7-200 EM235模拟
模块
为例,模块的订货号是6ES7 235-0XD22-0XA8,这个是一个四路模拟输入、一路输出的模拟模块。他的输入端可以接任意能输出0-20mA电流信号的设备(或0-5VDC)同理输出端也能接。
西门子
S7-200系列
PLC
,CPU为224XP,模拟量
模块输入输出
的电流电压及其不同...
答:
一、硬件参数:1)CPU 224XP 本CPU 集成2路模拟量输入:+/-10V DC 和1路模拟量输出:0-20mA DC 或0-10VDC 2) 模拟量
输入模块
:SM231 : 模拟量输入信号:0-20 mA / 0-10V / 0-5V / +(-) 2.5V 3) 模拟量
输出模块
SM323:+(-)10V 0-20mA 4) 模拟量
输入输出
混合模块 SM235 5...
西门子PLC
数字
输入模块
是24V的,数字
输出模块
式220V可以吗
答:
PLC的输入输出
接口是分开的 输入一般都是24V的 输出的话如果是晶体管的话也是24V的 如果是继电器输出的话那就可以接220V的回路了 具体输出是那种类型的话还是要看你具体选择的
模块
儿的参数了 继电器输出的实际就是输出的一个干接点(触点)
西门子PLC
S7 200
输入输出模块
连线的问题
答:
下排为输入I,同排右边为
PLC
对外提供的DC24V,可用可不用。你说的第一种情况,我判断为,输入信号由PLC自身提供的电源供给数字信号;第二种情况,前提是1M与2M之间的输入点是与1M为一组的,以此类推,1M与2M没必要非得连接起来,彼此独立。
输入模块
的M和L+当然是PLC对外提供的DC24V电源了。如不明白...
西门子plc输入输出模块
地址怎么分配? 地址有什么用?
答:
实际上你可以不用管,让系统默认分配就好了。地址的作用很大,在梯形逻辑里引用都需要地址的,在上位机通讯业需要地址的,地址就是对应变量的标记。
西门子plc输入模块
331亮红灯是什么原因
答:
1、硬件组态里面的
模块
类型、序列号、信号类型设置错误。2、背部的连接器插针没有损坏或者偏离。3、模拟量
输入
信号出现问题。4、331模块在硬件组态中位置跟实际不一样。5、331模块与新模块固件设置选择不同。
西门子
300
PLC
模拟量
输入输出模块
直接接收的数据类型是什么?
答:
西门子
模拟量
模块
的数据类型为INT类型。
西门子
1200
plc
模拟量
输出模块
出错
答:
故障现象。尝试过程1、拆除外部信号线,读数无变化:2、继续拆除PE线,读数无变化3、拆除板子24V电源,板卡报错,说明板卡的24V监控功能正常,4、接上一个通道,测量信号的直流电压差与电流相符(电流为4mA,标准电阻为280Ω,因此,电压是1.12V,5、测量通道对地电压,也没有较大共模电压等。