西门子PLC
S7-300
输出模块
没有输出信号是怎么回事就是该它发出信号的...
答:
估计是
PLC输出
的电压与执行机构的电压的问题,也就是说可能执行器需要的是24V,你给的是220V,一般这个是很好判断的。首先查看
PLC的
指示灯是否亮,如果没亮说明程序的问题或是输出点烧坏。如果亮了,那就是驱动电压或是执行机构的问题,按照你的说法应该是执行器没问题,输出也没问题,所以判断有两个,...
西门子plc输入
点需要电源吗,m,2m,L是什么意思
答:
西门子PLC输入模块
一般无需另接电源,电源+->开关->输入点->公共端M点->电源-,就构成度了回路;2M是由于西门知子模块都是8点一组,16点则有M和2M两个公道共端。都需要连接到电源负极;L一般输版出端或
输入输出
混合模块才有,需权要连接到电源端,否则不会有输出。一般输入分2种,模拟输入、...
西门子
200
PLC
模拟量
输入
/
输出模块
分别采集或输出什么类型的数据??请教...
答:
=-=整数形吧,这应该要看硬件的,我在做水箱的时候压力传感器模拟量
输入
就是AIW0(I),16位的。。
输出
的话要看你的需求了,如果要小数的话就是32位实数(R),不要小数的话就是32位整数(D)
西门子
200smart组态
模块
后,
输入输出
点地址怎么更改
答:
顺序向后排。 例: AIW0 AIW2 AIW4 AIW6每个模拟量
输出模块
占两个通道。即使第一个模块只有一个输出AQW0 (EM235只有一个模拟量输出),第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,依此类推。(注: 每一模块的起始地址都可在step7 micro/win 中
Plc
/Information里在线读到)。
西门子plc输入
是怎么看的?我学过三菱plc,西门子刚接...
答:
开关量
输入
信号用字母 I 表示(就象三菱的X)
模块
型号 :例如 SM321 数字量
输出
信号 用字母 Q表示(就像三菱的Y)模块型号:例如SM322 3. 模拟量输入信号 用PIW表示 模块类型: 例如 SM331 4. 模拟量输出信号用字母 PQW表示 模块类型:例如SM332 5. 不同的系列 模块型号是不同的。这个可以对应...
西门子
s7200
输入输出
端接线怎么选择
答:
西门子
S7-200
plc的
接线图如下图所示,即AC/DC/rly或DC/DC/DC,一般L+m为
PLC
提供的24伏
输出
电源,
输入
端子接线时,共用端子为1米,2米,3米,可接正负电源,该电路可由与输入端子连接的开关构成,输出端子相同。
西门子
S7200
PLC的
数字量I/O扩展
模块
它
输出
的是什么信号呢?
答:
叫模拟量
模块
(EM231/232),用于模拟量信号的采集和给定。如变频器的频率反馈与频率给定。2,一般
PLC
与变频器连接需要4种信号的IO配置,DI,DO,AI,AO,用于信号的采集,控制,指令
输出
,频率的采集反馈与给定,或者精密设备的PID控制。200PLC里面有PID生成工具,填写需要的参数即可。
如何区分
西门子PLC的输入输出
端子?
答:
3、
输入
端——M端为I点的公共端,即I点都是带的0V。按钮、接触器串连的是24V,接给
PLC的
是0V。4、
输出
端——L+端为Q点的公共端,即Q点都带24V。指示灯、中继器串连的是0V,接给PLC的是24V。5、24V电源输出——不经常使用,因为会给PLC带来不必要的负载。使用外部电源。6、不能扩展
模块
。
西门子
s7-200
PLC
模拟量
输出模块
,无法输出负电压,按照手册说明能输出...
答:
模拟量
输出
正负10V对应的数值应该是-32000——+32000