答:
=-=整数形吧,这应该要看硬件的,我在做水箱的时候压力传感器
模拟量
输入就是AIW0(I),16位的。。输出的话要看你的需求了,如果要小数的话就是32位实数(R),不要小数的话就是32位整数(D)
plc
模拟量
是什么
答:
模拟量
实际上就是指的输入或者输出的信号不是开关信号,而是电压电流信号。通常是有模拟量模块输入输出的。比如
西门子
的PLC它的模拟量与程序内对应的码值就是0-10V对应32000个码值。(当然还有0-5V。0-20mA的,这里就是举个例子)那么你在程序里,给模拟量输出口赋值赋予他32000,那么这个模拟量口就会...
plc
模拟量
是什么?
答:
模拟量
S7-200 PLC通过
模拟量
度模块控制变频器的转速的方法或流程...
答:
1、加一个AI模块或含AI的CPU。2、S7_200的AI地址是自动从AIW0分配。3、根据接法不同区分0-10V或0-20mA。为了保证程序及重要参数的安全,一般小型PLC设有外接EEPROM卡盒接口,通过该接口可以将卡盒的内容写入PLC,也可将PLC内的程序及重要参数传到外接EEPROM卡盒内作为备份。程序存储卡EEPROM有6ES7...
举一个例子,使用
西门子
S7 PLC的适当地址,说明如何将
模拟量
输入...
答:
1,建立一个DB块,里面建立一个32位浮点数类型的
数据
,如DB1.DBD0。2,如果是300/400/1500的话直接调用功能库里的FC105功能块,分别填入PIWx(PLC的模入通道地址,在硬件配置里面看),工程值上量程和下量程,单双极性控制位,输出地址,这个是刚建好的DB块里面的地址(DB1.DBD0),和错误状态字...
西门子
6RA70直流调速器主给定
值
用
模拟量
控制
答:
答:
西门子
6RA70直流调速器主给定
值
用
模拟量
控制,模拟量输出正接调速器端子4,负接端子1(与5为公共端).模拟量输出10伏已达到最大给定值,调速器显示只有70%,需要进行查找调速器的软件,参数号P701进行校对设置:这个参数确定了调速器模拟量输入端,输入量的相对于一个10V 输入电压(或 电流输入)所...
西门子
samrt200的
模拟量
输出模块有0~10v电压输出的吗?
答:
有。200smart的
模拟量
模块都是支持 ±10V或0-20mA 电流输出的。 如果你只用0-10V,那么写换算程序的时候注意一下。
PLC
模拟量
计算
答:
首先确认你
模拟量
输入模块通道定义范围MIN~MAX,则换算如下:当前电流={(Pmax-Pmin)/(MAX-MIN)}*D0+4(mA);当前压力=={(Pmax-Pmin)/(MAX-MIN)}*D0-100(kpa)。这里Pmax=200kpa,Pmin=-100kpa;MAX、MIN根据你具体使用的模拟量通道定义范围,并不一定就是通道的分辨率决定的。
PLC为什么AIW0采集到的
数值
是负值呢?
答:
AIW0本来就可以是负值,
西门子
的
模拟量
输入为电压输入时是-10V到+10V,对应数字量是-32000到+32000,因此如果你的电压值为负时,AIW0也会为负数。望采纳。。。
西门子
PLC的数字量
模拟量
点数多少如何判断?选型的时候如何知道自己需 ...
答:
1. 直接看PLC模块的说明书就行了。2. 选型的时候要想知道怎么选,最简单方便的方法就是打
西门子
售后的电话,让他们提供技术支持,你把情况说明白,他们会告诉你选什么样子的。