输入未接入,程序显示最大值,是否正常,若不正常,则原因...
答:
将模板的测量模块,及在其属性中作相应的设置,即2线制或4线制,同一组2通道的输入类型必须一致,测量模块与模板属性设为2线制或4线制即可。2.若排除测量模式和量程卡的问题后,问题仍存在,可能是共模电压过高。建议采用
模拟量
信号隔离器,以4线制信号接入SM331模块。
plc
模拟量
输出宽度是多少
答:
plc模拟量输出宽度是16位。
西门子模拟量
每个通道的
数据
宽度是16位,换算成
数值
范围呢就是2的16次方=65536,这个数还是无符号数,换成有符号数就是-32768~32767这样一个范围。
西门子
PLC
模拟量
进入模拟量模块模拟量模块地址的
数据
是怎么来的_百度知...
答:
根据硬件组态中的配置自动分配。若一个四输入模块的起始地址为256,则通过访问PIW256、PIW258、PIW270、PIW272。去获得该模块的四个通道的当前
值
;
西门子
PLC优点:可靠 PLC不需要大量的活动元件和连线电子元件。它的连线大大减少。与此同时,系统的维修简单,维修时间短。Plc采用了一系列可靠性设计的方法...
PLC中知道电流和对应的量程,要怎么进行
模拟量
和数字量的转化
答:
PLC中
模拟量
和数字量的转化:1、将模拟量通道AIW0的
数据
通过I_DI指令转换为DINT数据类型,并存放入AC0中 2、将AC0中的数据使用DI_R转换为浮点数,目的是为了提升计算精度,因为
西门子
不允许整型数据直接转换为浮点数,因此必须通过1,2步骤转换。3、将AC0-6400,因为4-20mA的采集在西门子200系列中是...
西门子
PLC EM231接的是热电偶0-400℃,选4-20mA; 当读出AIW0里面的
数值
...
答:
给你个例子供你参考一下:
模拟量值
和A/D转换值的转换 假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后
数值
为D0—Dm(如:6400—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:A=(D-D0)×(Am-A0)/...
西门子
400
模拟量
模块sm431输入4-20ma对应的是0-27648还是5330-27648还是...
答:
4到20mA 对应 0到27648 0到10V也是 0到27648 这是单边信号. 都是从0到最大27648.参考资料 S7-400, M7-400 Programmable Controllers Module Specifications Edition 09/2003 Page:230
西门子
300
模拟量
输入值偏大的问题
答:
查下使用AI模块的分辨率(STEP7硬件组态中就可以查到),然后可以计算出误差,再对比下现场变送器的精度。一般模块的精度都够,限制在变送器上面(如果中间使用了隔离器等还要考虑下他们)。如果的确模块的精度不够,可以选用分辨率更高的模块。PS.至于调零,一般变送器也都带,可以查下手册。
如何用step7读取一个
模拟量
最大值
答:
在右好了吧。完成模块选型及外部接线后,就是进行PLC编程,将AI模块采集到的
数据
,转化为工程值,即压力,温度,流量等值。在使用
西门子
STEP7软件进行编程时,一般使用功能块FC105,即
模拟量
信号标准小发猫。2、对于西门子S7-300系列来说,我们需要使用拓展模块,打开西门子STEP7,选择合适的PLC和模拟量模块...
西门子
plc
模拟量
编程中将整数转换双整数和转换为实数有什么区别_百度知 ...
答:
整数范围-32768到32767 双整数范围-2147483648到2147483647 实数范围±1.175495e-38到±3.402823e+38 根据所用到的数转换成需要的
数值
,范围不一样所以要互相转换。
请问下怎么保存
西门子模拟量
的初始值了?
答:
扫描到初始位置按钮上升沿后MOV PID256 到一个地址。然后再拿他们两个运算不就行了。