同步发电机为什么装设
负序电流保护
答:
若是常规的过流和速断不能满足选择性和可靠性的要求,可装设
负序电流保护
。
有人说变压器一旦出故障,
保护
装置会稳压,强制关闭等作用,请问保护装置...
答:
对200~300MVA的发电机 变压器组亦可在变压器上增设单独的纵联差动保护,即采用双重快速保护。反应变压器外部相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护(或电流速断保护)后备的
过电流保护
、低电压起动的过电流保护、复合电压起动的过电流保护、
负序
电流保护和阻抗保护,
保护动作
后应带时限动作于跳闸。1、过电流...
求教一下发电厂发电机继保一些
保护
的
原理
性解释及相互关系
答:
零序电压超限说明发电机存在定子接地故障。25)定子对称过负荷---就是普通的
过电流保护
,一般只发信号不跳闸。26)定子
负序过
负荷---属于发电机不对称故障保护,例如发电机开关没有三相同时合上等。发电机三相电流不对称会形成
负序电流
,会引起发电机异常振动等现象。以上供你参考。
零序
电流
是怎么产生的?
答:
如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与
保护
区装置预定
动作电流
值相...
继电
保护
有哪些内容??
答:
④按
保护动作原理
分类,有
过电流保护
、低电压保护、过电压保护、功率方向保护、距离保护、差动保护、纵联保护、瓦斯保护等。研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要使用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路、母线等...
继电
保护
的作用是什么
答:
1、当电网发生足以损坏设备或危及电网安全运行的故障时,使被
保护
设备快速脱离电网。2、对电网的非正常运行及某些设备的非正常状态能及时发出警报信号,以便迅速处理,使之恢复正常。3、实现电力系统自动化和远动化,以及工业生产的自动控制。继电保护基本任务:1、自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力...
零发电机序过压的
原理
是什么?
答:
由发电机中性点和机端三次谐波
原理
构成,经时限t2(5s)
动作
于信号。二者组成100%的定子接地
保护
。保护设有PT断线闭锁。4 、发电机定子匝间保护 保护由纵向零序电压和故障分呈
负序
方向判据构成,设置PT断线闭锁措施,作为发电机内部匝间、相间短路以及定子绕组开焊的主保护.故障分量负序方向判据通过检测流出...
定时限过流、反时限过流是什么意思?
答:
所以,为了保证
动作
的选择性,其起动电流必须按最大运行方式来整定(即通过本线路的电流为最大电流),这就存在着保护的死区。为了弥补瞬时速断保护不能保护线路全长的缺点,常采用略带时限的速断保护,即延时速断保护。这种保护一般与瞬时速断保护配合使用,其特点与定时限
过电流保护
装置基本相同,所不...
利用交流接触器作欠压
保护
的
原理
是当电压不足时
答:
如发电机在平行线路上或系统中接地时,发电机正常相
电流
流向故障相,可能造成某相定子电流流过,应降低故障相电压。当低于定值时,
保护动作
,开关跳闸。2.电机欠压保护这种保护多用于拖动重要设备的电机控制电路中,这种电机的功率一般比总线上其他电机的功率大。其
原理
是在电动机跳闸电路中并联一个低压...
发电厂升压站的
保护
有哪些,要详细一点的回答,还有发电厂升压站保护配 ...
答:
因此应装设
负序电流保护
。10、失步保护:反应大型发电机与系统振荡过程的失步保护。11、逆功率保护:当汽轮机主汽门误关闭,或机炉
保护动作
关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,从电力系统吸收有功功率而造成汽轮机事故,故大型机组要装设用逆功率继电器构成的逆功率保护,用于保护汽轮机 ...