11问答网
所有问题
当前搜索:
跳闸断路器
W15-1600万能式
断路器
经常
跳闸
是什么原因
答:
1、
断路器
老化了 2、电流过大(用电器设备增加)3、线路有老化打火接触不良的地方。4、灰尘太多(我就经历过一家工厂也是每天都要跳2次,测电压,电流都没问题,就是灰尘太多导致,打扫后,问题消失)5、3相电流不平衡 6、区域电网不稳定 找专家查查吧 ...
断路器
拒绝
跳闸
的原因有哪些
答:
5)控制回路断线;6)同步回路断线;7)合闸线圈及合闸回路继电器烧坏;8)操作继电器故障;9)控制把手失灵;10)控制开关接点接触不良;11)
断路器
辅助接点接触不良;12)操作机构故障;13)直流电压过低;14)直流接触器接点接触不良。断路器拒绝
跳闸
的原因:1)操动机构的机械有故障,如跳闸铁芯卡涩...
插座总开关推上去一会就
跳闸
?原因只有三个,不一定要请电工,自己也能解...
答:
原因二:短路 短路,意思是零线与火线接触,电流没有通过任何电器。短路和过载十分相似,都是表现为
断路器跳闸
,但我们可以通过以下方法来区分是过载还是短路:合闸后立刻跳闸就是短路,合闸后,过了一会儿才跳闸,或者无规律跳闸,就是短路。短路的原因和解决方法:1.线路短路,断路器上的电线接头一般都是...
德力西dw15-630万能式
断路器
为什么一停电就会
跳闸
?怎么处理?
答:
万能式
断路器
为什么一停电就会
跳闸
是因为断路器带了失压线圈,可以拆除,但是为了安全考虑,尽量别拆。
为什么
跳闸
推上去又跳下来了?
答:
可能是电路漏电或短路。对于安装了漏电断路器的用户,一旦电路出现漏电,漏电保护器会发出信号,主动
跳闸断路器
。在这种情况下,一般是无法合闸的。在漏电断路器上,会有一个按钮,按钮旁边用小写字母写着“合闸前按下”。当断路器漏电跳闸时,此按钮会突出。一方面,它提醒您电路中存在泄漏。另一方面是...
德力西dw15-630万能式
断路器
为什么一停电就会
跳闸
?怎么处理?
答:
万能
断路器
在停电后,断路器会分闸,来电后需要人工合闸,这是为了防止发生意外,是一种安全防护措施。如果在可以保证安全的情况下,不需要失电保护功能,可以拆除失电保护电磁铁及相关接线。具体操作需要根据断路器使用说明书进行。
空气开关跳闸
是什么原因?
答:
1、过载跳闸 也就是常说的
空气开关跳闸
。尤其是即将到来的冬季,家中要用不少高功率的电器,以电暖器为例,目前一个普通的电暖器最大功率也已经达到2000w以上,当几台同样大功率的取暖设备一起工作,或者是同一个
断路器
下口的每个插座都连接着取暖设备,这时候就容易造成电路负荷过高,引发断路器开启...
家里用电老
跳闸
怎么处理?装电箱时要注意什么
答:
后期可以更换
跳闸断路器
,空调插座断路器选型应为C20,C25,C32。2、断路器的安装断路器安装不正确,导致断路器下口电线松动引起电线接触不良,被漏电保护器识别为漏电。可以在断电后,用改锥固定好断路器下端电线。如果断路器的接线柱发生滑丝等现象,断路器记得及时更换。3、用电量过大有的家庭用电量过...