1000安培的万能
断路器
,为什么经常
跳闸
答:
因欠压脱扣器失电而使万能式断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使万能式
断路器跳闸
而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。闭合按钮、继电器接点、万能式断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电。回路中的连接导线断线、压接螺丝...
塑壳
断路器跳闸
是什么原因?
答:
断路器跳闸
主要是以下原因:1、过载:线路中的电流超出了断路器能够承受的范围,电路过载的原因是同时使用的电器总功率太大,需要移除一些大功率的电器,或者减少使用电器的数量,然后再合上闸阀即可。2、短路:这是一种极端的现象,指的是零线以及火线没有经过电器就直接触碰到了一起,这样会产生非常大的...
断路器
误
跳闸
故障怎么处理?
答:
断路器
自动
跳闸
称断路器“误跳”。对“误跳”的分析、判断与处理一般分以下三步进行。1、根据事故现象的以下特征,可判定为“误跳”。(1)在跳闸前表计、信号指示正常,表示系统无短路故障。(2)跳闸后,绿灯连续闪光,红灯熄灭,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零。2、查明原因,分别...
400A
断路器跳闸
什么原因
答:
400A
断路器
不定时跳闸的原因和处理方法:1、漏电保护器自身有问题。用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商铺购买,千万不要图一时廉价向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。2、负载或线路漏电、短路。假如是家电等负载漏电或短路而使漏电保护
器跳闸
,只需拔掉有毛病的...
断路器
多少a
跳闸
答:
Isd是短延时
跳闸
的电流设定值,
断路器
本身有一个额定分段电流值,Io基准参考电流是按照额定分断电流的倍数来整定的,Ir是按照基准参考电流的倍数来整定的,Isd是按照Ir的倍数来整定的,当电流达到Ir的整定值后延时(400s,1.5xIr;16s,6xIr;11s,7.2xIr)跳闸,Isd值达到时瞬时跳闸。
塑壳
断路器
为什么
跳闸
答:
检查
断路器空气开关
塑壳是否有保护装置动作,发出
跳闸
脉冲,断路器空气开关塑壳合闸熔丝是否熔断或松动,合闸接触器触点的接触是否良好(电磁式操作机构)。原因:合闸时,合闸线圈端电压是否过低(电磁式操作机构),控制开关触点5-8接触不良。或者由于操作控制开关不到位,造成其触点接触不良或控制开关返回过早。...
断路器跳闸
和分闸意思是一样的吗?电气工作的朋友们解释下
答:
效果是一样的,都是把电路断开了,但是原因不同。
跳闸
是指工作过程中出现故障,导致断路程器的保护装置动作,将电路断开。而分闸是指人为的将
断路器
分开,是属于正常的操作,而前者是异常情况。
塑壳式
断路器跳闸
原因
答:
断路器跳闸
一般三个原因,第一是过载,第二是短路,第三是漏电 第一种,过载就是太多的大功率电器同时用超过断路器额定电流了,估计你不会计算,那就少开几个试一试。第二种,短路可能是某个电器有短路,也可能是暗敷电线短路,不插任何电器试一试如果还跳就要考虑线路有短路,当然如果是带漏电保护的...
为什么有的
断路器
断电后
跳闸
,有的不跳闸
答:
断电后
跳闸
的
断路器
是具备欠压保护的,也就是电压低于额定电压的70%后就跳闸,断电就是电压为0。一般需要安装欠压脱扣器,如果没有安装,那断电后就不跳闸了。
漏电开关
跳闸
的原因及解决方法
答:
但是我们会发现,有时候家用漏电开关总是会
跳闸
,无论有没有漏电,都会跳闸。到底出现这种情况是什么原因呢?以及有什么解决方法呢?接下来,小编就来给大家介绍一下。安装不良 各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,
空气开关
动作。漏电...