11问答网
所有问题
当前搜索:
连续配筋钢筋混凝土
混凝土
路面板面划分问题
答:
面宽5.5米,完全可以一副完成,不要设纵缝。你上面的分法是对的。只设1厘米宽的胀缝就可以了。如果面宽超过6米(包括6米),也不要设纵缝,可以做假缝(即当
混凝土
达到50-70%后用切割机在中间切割一条宽2mm的假缝(深度大约3-5cm),灌入沥青就行了。
混凝土
结构设计规范中规定的挠度限值是怎样的?
答:
混凝土
结构设计规范GB50010-2010中有规定:第3.3.2条 受弯构件的最大挠度应按荷载效应的标准组合并考虑荷载长期作用影响进行计算,其计算值不应超过表3.3.2规定的挠度限值。受弯构件的挠度限值 表3.3.2 构件类型 挠度限值 吊车梁:手动吊车 L0/500 电动吊车 L0/600 屋盖、楼盖及楼梯构件:当...
钢筋
热轧跟冷轧有什么区别
答:
简单点儿来说,一块钢坯在加热后(就是电视里那种烧的红红的发烫的钢块)精过几道轧制,再切边,矫正成为钢板,这种叫热轧。冷轧 冷轧:用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于
连续
冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因此冲压性能将恶化,...
建筑图纸中的符号都怎么理解?
答:
为了保护钢筋、防腐蚀、防火以及加强钢筋与混凝土的粘结力,在构件中的钢筋外面要留有保护层(图3.3.3)。根据
钢筋混凝土
结构设计规范规定,梁、柱的保护层最小厚度为25mm,板和墙的保护层厚度为10~15mm。正筋就是正弯矩筋,简单的说,就是对于受弯构件来说,如梁板等,下部受拉的部位的钢筋,对于
连续
...
加气块施工要点
答:
纵筋进入混凝土墙柱长度宜符合锚固要求,纵筋宜采用单面焊接,长度不小于10倍纵筋直径。当钢筋砂浆带碰上洞口时,应设至洞边处;当纵横两个方向的钢筋砂浆带连接时应符合 通长窗的窗台下宜按3.6.1要求设置抗裂柱。通长窗的窗台处宜设
钢筋混凝土
压顶。压顶截面尺寸、
配筋
、纵筋进入混凝土墙柱内长度以及...
二楼楼层
钢筋混泥土
打多厚及相应的配比?以及钢筋长宽方向分布距离及钢筋...
答:
此外,为了保证刚度,单向板的厚度应不小于跨度的1/40(
连续
板)、1/35(简支板)以及 1/12(悬臂板)。因为板的
混凝土
用量占整个楼盖的50%以上,因此在满足上述条件的前提下,板厚应尽量薄些。板的
配筋
率一般为0.3%~0.8%。(3) 板中受力
钢筋
。① 板中受力钢筋:由计算确定的受力钢筋分为承受负...
知道弯矩怎么求梁的
配筋
答:
受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉
钢筋
的
配筋
率计算中,A取构件的全截面面积扣除受压翼缘面积(b'(f)-b)h'f后的截面面积。配置在同一截面(b×s,b为矩形截面构件宽度,s为箍筋间距)内箍筋各肢的全部截面面积与该截面面积的的比率。其中,箍筋面积Asv=单肢箍筋的截面面积Asv1×肢数n。
多跨
连续
梁,板考虑塑性内力重分布计算截面
配筋
时,为什么对塑性铰截面...
答:
(2)试验表明,塑性铰的转动能力主要取决于纵向
钢筋
的
配筋
率、钢筋的品种和
混凝土
的极限压应变。(3)考虑内力重分布后,结构构件必须有足够的抗剪能力,否则构件将会在充分的内力重分布之前,由于抗剪能力不足而发生斜截面的破坏。4.弯矩调幅法计算的一般步骤(1)用线弹性方法计算在荷载最不利布置条件...
高层建筑施工方法是怎样的
答:
对连续板不宜采用分离式配筋,应采用上下两层的
连续配筋
;对转角处的楼板宜配上下两层放射筋,其直径为8~14mm,间距约为200mm,同时应尽可能采用小直径、小间距。在孔洞周围、变截面转角处,由于温度变化和
混凝土
收缩会产生应力集中而导致裂缝,因此,可在孔洞四周增配斜向
钢筋
、钢筋网片;在变截面处做局部处理,使截面...
水泥
混凝土
路面的病害分析与处治对策的探讨?
答:
(4)加强路面材料研究,选择适宜的材料及配比,对特殊路段,也可适量采用成本较高的新型路面材料,如钢纤维混凝土、
连续配筋混凝土
等,初期投资的适当增加可大量减少后期养护费用;(5)加强路面施工管理,采用规范化、程序化的施工和养生方法,适时切缝,掌握适合的操作时机,并根据气温变化的不同情况做不同的...