配电房标准尺寸
施工现场
配电房
外的沙箱怎么放置,放什么
尺寸
?
答:
施工现场
配电房
外的沙箱放置在门口外面,
尺寸
大约1米左右
配电室
绝缘垫规格有哪些
答:
2、常用绝缘橡胶垫厚度有:3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm 3、电压等级分为:5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv 4、颜色主要有:红绝缘胶垫,绿绝缘胶垫,黑绝缘胶垫 5、适用范围包括:变电站、发电厂、
配电房
、试验室友以及野外带电作业等 6、国家相关
标准
:1)、
配电室
电压10KV选 8mm厚 ...
变压器室建设有没有
标准
规范?
答:
钢筋工程的施工关键把住三关,即原材料进场关、连接关和制作绑扎关。质量要求:钢筋的表面应洁净、无损伤、油渍和铁锈等,如有锈迹污染应在使用前清除干净。带有颗粒或片状老锈的钢筋不得使用。钢筋加工允许偏差为:受力钢筋为长度方向全长的净
尺寸
+10mm。6、防水层施工 应先做好节点、附加层和屋面排水...
配电房
放线至机房,电流大小大概为2300A,请问要放多大的母线?
答:
要看你是多远的距离,距离短(10米20米左右)小一些,距离长(50米左右或以上)大一些。铜母线120×7至120×10 铝母线120×12至120×15
变
配电室
要求做到的五防是什么?
答:
变
配电室
的“五防”即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。“一通”即保持通风良好。“五防”的概念电力系统中的五防是指:1、防止误分、合断路器。2、防止带负荷分、合隔离开关。3、防止带电挂(合)接地线(接地开关)。4、防止带地线送电,也就是防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。...
变
配电所
的四防一通指的是什么
答:
指的是防火、防雨雪、防汛、防小动物侵入及保持良好通风。变
配电所
是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。它主要由主变压器、配电装置及测量、控制系统等构成,是电网的重要组成部分和电能传输的重要环节,对保证电网安全、经济运行具有举足轻重的作用。变配电所中用来...
...从开闭所到1200、2600、3200KVA
配电室
需要多大规格电缆?
答:
这个你先要算出载流量,然后再选择电缆规格。比如1200KVA变压器高压电缆按安全载流量选择。估计你的高压是10KV 电流I=S/1.732U=1200/1.732/10=69A 查表:用25平方毫米,如果有1.5KM,那么就选择大二级的,用50平方的就OK了。“高压电缆载流量表”你百度一下。
施工现场一级箱、二级箱、三级箱的漏电动作时间和漏电电流大小怎么确 ...
答:
动作电流可选150.100.30mA,动作时间一级箱0.3S,二级箱0.2S,三级箱0.1S等。特别是工程施工用电心须按照该分配布置安装从而备免越级跳闸造成不必要的引响。从原理上说,配置是可以的。但实际上,恰好能够做到整定电流在那个范围其实很难。比如,第三级
配电
箱的漏电流大于300mA,就会出现三级都跳的...
木质防火门的安装方法
答:
防火门按材质分:有钢质防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上有一些细节上的不同。从防火等级上也略有不同大家在安装的时候一定要注意细节。首先,木质防火门在安装时,门框
尺寸
应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固,垂直通角。立樘,撑樘应严加注意平直同角,避免刨锯...
请问,建筑工地的,电的,计划容量是多少?
答:
本工程采用TN-S 接零保护系统,即三相五线制,并且在
配电房
及现场总配电箱处作重复接地,对于塔吊等高大金属设备做防雷接地。5)配电箱设计 配电箱的设计依据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》等电气安全、技术
标准
。(1)、箱体材料选用玻璃钢,保证施工现场机械强度。(2)、箱体结构上配置...