施工现场一级箱、二级箱、三级箱的漏电动作时间和漏电电流大小怎么确定?求大神!

我一级箱是100mA、0.2S,二级箱是100mA、0.1S,这样对吗?求大神指导

动作电流可选150.100.30mA,动作时间一级箱0.3S,二级箱0.2S,三级箱0.1S等。特别是工程施工用电心须按照该分配布置安装从而备免越级跳闸造成不必要的引响。

从原理上说,配置是可以的。但实际上,恰好能够做到整定电流在那个范围其实很难。比如,第三级配电箱的漏电流大于300mA,就会出现三级都跳的可能。所以,更常见的,都是采用不同保护时间来进行保护配合的。

比如,一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s等等。

总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。

扩展资料:

对电容器施加额定直流工作电压将观察到充电电流的变化开始很大,随着时间而下降,到某一终值时达到较稳定状态这一终值电流称为漏电流。

其计算公式为:i=kcu(μa);其中k值为漏电流常数,单位为μa(v·μf)。

电源滤波器漏电流定义为:在额定交流电压下滤波器外壳到交流进线任意端的电流。

如果滤波器的所有端口与外壳之间是完全绝缘的,则漏电流的值主要取决于共模电容CY的漏电流,即主要取决于CY的容量。

由于滤波器漏电流的大小,涉及到人身安全,国际上各国对它都有严格的标准规定:对于是220V/50Hz交流电网供电,一般要求噪声滤波器的漏电流小于1mA。

参考资料来源:百度百科-漏电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-22
根据行标46,开关箱漏电参数漏电参数可设置为不大于30mA,小于0.1s;总配电箱应大于30mA、大于0.1s,乘积小于30mAs;故可设置为:地下室潮湿位置或抽水泵等开关箱设置为小于等于15mA,小于0.1s;一般开关箱设置小于等于30mA,小于0.1s;二级箱可以设置为小于等于50mA或75mA,小于0.1s;一级箱不大于100或150mA、小于0.1s等等;有个问题容易混淆就是总配电箱的定义,一般情况下现场总配电房内的配电箱就可定义为总配电箱,另分出去一级箱二级箱三级箱,现在施工现场基本均为箱变,本质上还是变压器,所以需要在箱变旁根据配电房相关要求(防火等级、配电箱放置间距、高度等等),设置总配房(简易也行,只要符合配电房设置规范),内部配电箱为总配电箱,一般箱变内漏保参数会设置为150mA、0.2s;从后往前推,开关箱15mA、0.1s或30mA、0.1s;二级箱50mA或75mA、0.1s;一级箱100mA、0.1s或0.2s等,除开关箱及总配电箱规范内有要求外,其余配电需满足三级配电即可;
另有国标50194-2014,对于其中三级设置为30mA、0.1s;100mA、0.2s ;300mA、0.3s;尤其300mA、0.3s,一级箱就已超出30mA*s,超出人体承受,故根据更为严格的行标46执行,希望有更了解的可以有所指正本回答被网友采纳
第2个回答  2021-03-23
国家规范两积相乘不超过30mA