例如某工程
钢筋
需要30吨 分批进可以么
答:
对于冷轧带肋
钢筋
,每批不大于50t;对于冷拉钢筋,则由重量不大于20t的同级别、同直径的组成一检验批。上面是规范上写的类容。现在你可以分析一下,你的情况可能是现场位置不够或经济条件跟不上,你进钢筋时可以先到厂家谈好你要分批进,但是他必须给你进同一
批号
、
炉
罐号的钢筋,就相当于你进的是...
做塔吊基础,
钢筋
原材如果同规格但不同一
批号
,是否要一一取样?1_百度...
答:
按此说法,是按
不同
的
炉批号
进行检测。现在新规定是二根拉伸(500长)、二根弯曲(450长)、五根重量及延伸率检测 (500-1000长)。理论上这么要求的,实际上检测是肯定要的,但是施工塔吊基础时,大多数的时候
钢筋
还没有大规模的
进场
,一般是在其他工地拿来的钢筋。所以有资料用其他工地的资料,如果...
钢筋
送检一组几根?
答:
2、钢筋。执行的标准是:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBI499—1998、《钢筋混凝土同热轧光圆钢筋》GB13013—91及现行有关标准。3、钢筋应按
进场
时
钢筋批号
及直径分批送。每60t为
一批
,不足60t按一批计。每批送检1组。每批钢筋应由同一牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋...
关于
钢筋进场
送检的问题
答:
您好 我是做资料的。 首先牌号HPB235不要去管 4个
批号
应该有4个标牌了 是吧。 按原则是应该送4次的 不过工地上的一贯做法是 把其他3个标牌扔了 只剩一个 因为没过60T 这样只要送一次好了 。
是所有进的
钢筋
都需要检验还是就检验一部分?哪一部分是代表批量呢?_百 ...
答:
GB50204-2011 ,同一
炉批号
,同一批次,同一类型钢筋,
进场
以每30T为一批,不足30T按
一批算
,随即抽取钢筋,在每根钢筋端头截去500mm后,之后分别取两根受拉件,两根弯曲试验,三根重量偏差试验,记住最好在
不同钢筋
上面截取,莫要在一根钢筋上截取,五长两短,长的500mm,钢筋截头要平直,不然重量...
...但
不同
一种
批号
,比方说:我项目来了30吨
钢筋
,全都是三级钢一个型号...
答:
你傻啊! 只是
批号不同
的话,你就只用一张材质证明报告,反正30t钢材又没超过送检批量,现在的钢材质控很严的,最近没听说过不合格的钢材了,
钢筋
送检需要准备什么材料?
答:
2、钢筋。执行的标准是:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBI499—1998、《钢筋混凝土同热轧光圆钢筋》GB13013—91及现行有关标准。3、钢筋应按
进场
时
钢筋批号
及直径分批送。每60t为
一批
,不足60t按一批计。每批送检1组。每批钢筋应由同一牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋...
钢筋
原材取样
答:
可以取一组!只要是同一厂家,同一牌号,一次性
进场
的,就可以。炉号只有在有必要做钢材化学成分试验时才严格要求。
钢筋
原材怎么送检?
答:
(一)热轧光圆
钢筋
1、组批规则 以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,不超过60吨为
一批
。2、取样方法 1)尺寸、重量:测量钢筋重量偏差,试样应从
不同
根钢筋上截取,数量不少于5支,每支试样长度不小于500mm,尺寸逐支测量。2)物理性能:任选两根钢筋上切取,拉伸、冷弯各切取两个...
钢筋
取样长度一览表钢筋取样长度
答:
2、 2、钢筋。3、执行的标准是:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBI499—1998、《钢筋混凝土同热轧光圆钢筋》GB13013—91及现行有关标准。4、 3、钢筋应按
进场
时
钢筋批号
及直径分批送。5、每60t为
一批
,不足60t按一批计。6、每批送检1组。7、每批钢筋应由同一牌号、同一炉号(批号)、同一规格(...