防雷接地与总等电位箱
防雷接地与
电网保护接地能否共用一根接地线
答:
而是共用“一组”接地体。根据电气防雷和接地设置的要求,建筑物可以采用联合接地,联合接地设置总的接地极,每组不少于2-3根,共用的时候是需要在电气设备每层与等电位均压环连接的每处前端设置
等电位箱
,避雷是连接在屋顶避雷带和经过避雷引下线和均压环来实现的。如果不是上述条件,也就是说
防雷接
...
请教一下
等电位
端子总线是
接地
线,还是接
避雷
针或者还有其它的接法...
答:
这是因为
避雷
针是把建筑物受到雷电击的“电”(就是物理学所说的电荷)引向大地保的护装置。当然专业人员都知道,避雷针其实也是引接向大地,也是“零电位”,那为什么不能将
等电位
接避雷针呢?假如我们把等电位接避雷针,当雷电击发生时,这“电”通过避雷针
接地
端放“电”总需要一定的时间、过程,...
采用
接地
故障保护时在建筑内将哪些导电体作
总等电位
联结
答:
该图集适用范围为:一般工业与民用建筑物电气装置防间接接触电击和防
接地
故障引起的爆炸和火灾的等电位连接通用安装图,建筑物
防雷和
电子信息设备防瞬态过电压及干扰等其他等电位连接安装尚应按其相应的要求进行施工。2.1 等电位连接的分类及其连接的导电部分(1)
总等电位
连接(MEB)总等电位连接的作用在于...
卫生间的
等电位
是否需要与进户电源
箱地线
连接?有何依据?
答:
最终与
防雷
引下线相互连接,那样完成一个完整的
接地
保护;局部等电位的接线:局部等电位接线应该是把卫生间内全部可导电性的金属管道或是机器设备的机壳
与等电位箱
内接线端子排联接,应用不小于2.5平米的铜心线收到局部等电位箱的接线端子排排到;随后还规定电源插座内的接地线要收到卫生间局部等电位箱...
桥架跨
接地
线规范要求
答:
法律分析:1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与
接地
(PE)或接零(PEN)干线相连接;2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。法律依据:《...
卫生间等离子
电位
两头怎么连接
答:
辅助等电位连接是将导电部分间用导线连通,使各电位相等。在连通时,有机械保护可用2.5平方毫米的铜线,或者4平方毫米铝线,如果没有机械保护,则必须用4平方毫米的铜线。将扁铁焊接卫生间一圈, 进
等电位箱
,所有的外漏金属
接地
。注意,所有的镀锌扁铁都是事先预埋好的。污水管最好也做等电位连接,可接...
卫生间的
等电位
是否需要与进户电源
箱地线
连接?
答:
对于卫生间的
等电位
来说,不需要连接进户电源箱的
地线
的,而且在建筑工程电气验收规范中也有明确的规定,是不允许进行连接的。那么说,为什么等电位不允许与家中总电箱的
接地
线连接。接下来我就从等电位的基础知识、等电位的作用、等电位连接方式这几个方面的知识点来细致分析,这样就能得到具有全面性的...
为什么
等电位
联结端子箱不可触动???
答:
简单的说;
等电位
联结端子箱起到保护人身防止触电的作用。卫生间里如;铁的下水管、外漏的金属,就是容易导电的东西必须要与这个等电位联结端子箱连接,同时等电位联结端子箱也必须与
接地
体做可靠的连接。等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、医院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下...
等电位
联结端子箱可以做静电
接地
?
答:
在一般情况下,
等电位
联结端子箱不能用作静电
接地
。虽然等电位联结端子箱具有接地功能,但其主要作用是确保各个电气设备之间的等电位连接,而不是消除静电电荷。如果需要进行静电接地,应该使用专门的接地装置或者设备,例如静电接地线或者静电
接地
板等。需要注意的是,在进行任何接地操作时,应该遵循相关的电...
等电位
盒安装有什么质量要求
答:
9、浴室系统尽量做
总等电位
联接,浴室内的局部等电位联接不得与浴室外的PE线相连,宜与浴室内的PE线连通,避免浴室与其他部分电位串通现象。10、相邻的近管道与金属件间的连接,允许采用MEB线连接。11、当建筑物
防雷接地
利用柱内主筋做防雷接地时,引下线与端子板宜就近连通以实现等电位。12、等电位...