挎接线安装定额2-701,2-702,的内容是什么
答:
3.7等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套
接地
跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱 应套接线盒安装子目,
总等电位箱
套接线箱安装子目。4、
避雷
针 4.1避雷针制作安装:定额套用2-704~2-740,避雷针制作可分为钢管避雷针制作、圆钢避雷小针制安,避雷针安装可分为装在烟囱上、装在平屋面...
卫生间等离子
电位
两头怎么连接
答:
辅助等电位连接是将导电部分间用导线连通,使各电位相等。在连通时,有机械保护可用2.5平方毫米的铜线,或者4平方毫米铝线,如果没有机械保护,则必须用4平方毫米的铜线。将扁铁焊接卫生间一圈, 进
等电位箱
,所有的外漏金属
接地
。注意,所有的镀锌扁铁都是事先预埋好的。污水管最好也做等电位连接,可接...
幕墙
防雷
:你需要知道的防雷措施
答:
幕墙高度超过24米,就需要考虑防雷措施了。本文将为你介绍几种常见的幕墙防雷措施,帮助你更好地了解如何保护幕墙和建筑物。接地
防雷接地
防雷是一种常见的防雷措施,它通过让幕墙的金属框架和铝板与地面相连,保持相同电势,降低雷击风险。
等电位
连接等电位连接是一种有效的防雷措施,它通过让幕墙金属部分处于同一电位...
防雷接地
中是否每个卫生间都要设计
等电位
答:
是;商品住宅
接地
中,每个卫生间都要设计
等电位
为什么
等电位
联结端子箱不可触动???
答:
简单的说;
等电位
联结端子箱起到保护人身防止触电的作用。卫生间里如;铁的下水管、外漏的金属,就是容易导电的东西必须要与这个等电位联结端子箱连接,同时等电位联结端子箱也必须与
接地
体做可靠的连接。等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、医院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下...
等电位
盒安装有什么质量要求
答:
9、浴室系统尽量做
总等电位
联接,浴室内的局部等电位联接不得与浴室外的PE线相连,宜与浴室内的PE线连通,避免浴室与其他部分电位串通现象。10、相邻的近管道与金属件间的连接,允许采用MEB线连接。11、当建筑物
防雷接地
利用柱内主筋做防雷接地时,引下线与端子板宜就近连通以实现等电位。12、等电位...
等电位
联结端子箱可以做静电
接地
?
答:
在一般情况下,
等电位
联结端子箱不能用作静电
接地
。虽然等电位联结端子箱具有接地功能,但其主要作用是确保各个电气设备之间的等电位连接,而不是消除静电电荷。如果需要进行静电接地,应该使用专门的接地装置或者设备,例如静电接地线或者静电
接地
板等。需要注意的是,在进行任何接地操作时,应该遵循相关的电...
桥架跨
接地
线规范要求
答:
法律分析:1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与
接地
(PE)或接零(PEN)干线相连接;2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。法律依据:《...
卫生间的
等电位
是否需要与进户电源
箱地线
连接?
答:
对于卫生间的
等电位
来说,不需要连接进户电源箱的
地线
的,而且在建筑工程电气验收规范中也有明确的规定,是不允许进行连接的。那么说,为什么等电位不允许与家中总电箱的
接地
线连接。接下来我就从等电位的基础知识、等电位的作用、等电位连接方式这几个方面的知识点来细致分析,这样就能得到具有全面性的...
桥架
接地
线国家标准
答:
法律分析:电缆桥架和支架全场不能少于2处于
接地
或接零干线相连接 非镀锌桥架之间跨接铜芯接地线,且接地线的横截面积应符合设计要求。镀锌电缆桥架的连接板两端不跨接接地线时,但是连接板两端不少于2个防松螺帽或者防松垫圈的连接固定螺栓。法律依据:根据GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》...