搅拌站水泥罐上
安装接地
线,要安多高才能保证搅拌站
防雷
安全
答:
搅拌站水泥罐上
安装避雷接地
线,其保证搅拌站防雷安全面积的高度可以简单的用45度等腰三角形的底边面积就是防雷安全面积。一般在搅拌站水泥罐(通常的建筑物都是水泥罐最高)顶上安装先导
避雷针
,做好接地端的地阻不大于10欧(越小越好)便可。因为保护面积是绝对值,但电是走捷径的那。 已赞过 已踩过< 你对这个...
房屋
防雷接地
问题
答:
---并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。 平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈
避雷
带。),这种设计是基于非钢筋混凝土屋顶来说的,假如是钢筋混凝土结构,结构内的筋网完全可以满足其技术
要求
了 国标图集15D501 建筑物
防雷
设施
安装
- ...
避雷接地
焊接,基础钢筋焊接是否必须等于或大于16?
答:
防雷接地
分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或
避雷针
,墙外地面还得留有接地测试...
防雷接地
电阻是多少
答:
同时接地电阻也是衡量接地装置水平的标志。防雷接地作用:一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。随着储罐阴极保护应用的日益广泛,其保护效果越来越多的受到人们的关注,
防雷接地规范
与阴极保护规范的矛盾也越来越突出。
国标电子设备对地阻抗是多少
答:
当
安装
独立的
避雷针
时,避雷针与天线之间的最小水平间距应大于3m。2.9.3 独立避雷针和接收天线的竖杆均应有可靠的接地。当建筑物已有
防雷接地
系统时,避雷针和天线竖杆的接地应与建筑物的防雷接地系统共地连接;当建筑物无专门的防雷接地可利用时,应设置专门的接地装置,从接闪器至接地装置的引下线宜采用两根,从不...
防雷接地
中的跨接圆钢要多粗的,有
规范要求
吗?
答:
防雷接地
中的圆钢应当根据可能流过的最大单相故障电流的热效应来计算后选择,以满足雷电流流过瞬时不会烧断进行校验。所以在
规范
中只有计算选择
要求
,不会有规定。不过为了满足腐蚀要求,设计手册中规定了最小截面。原来是10mm直径,现在是12mm。工作点接地指零线接地,接地网做法与
避雷接地
方式一样,接地...
安装接地
线有什么
要求
?
答:
1、10KV高压
接地
线 绝缘杆部分长度:700 mm 握手部分长度:300 mm 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm 总长(不包括线夹):1050 mm。2、35KV接地线 标称截面:25mm2 总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm。3...
避雷针
可以接在主体钢筋上吗
答:
这种
接地
方法是完全可行的。但是要注意一定要找到内墙柱,因为雷击时绝大多数的雷电流是从外墙钢筋引下的。
避雷针
,又名
防雷针
,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端
安装
一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。避雷针规格必须符合GB
标准
,每一个防雷类别需要的...
建筑工地
防雷接地
的对焊
要求
的规定
答:
三、
接地
跨接线以10处为计量单位,按规程规定凡需做接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以根或组为计量单位计算,独立
避雷针安装
以基为计量单位计算。长度、高度、数量均按设计规定。 五、半导体少长针消雷装置安装以套为计量单位计算,按设计安装高度分别执行相应...
避雷针
、避雷带、
避雷器
的区别和联系是什么
答:
避雷针
、 避雷带不是防止雷电破坏电力设备的主要措施,主要措施是
避雷器
。避雷器用于保护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并限制续流时间,也常限制续流赋值的一种电器。避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器。避雷器连接在线缆和大地之间,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效地保护通信...