答:
第3.4.9条:
避雷器
、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。电源系统接地电阻的
要求
依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计
规范
》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与
防雷接地
系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均...
建筑物在多少高度必须
安装避雷针
答:
2、特殊 适用于较高的建筑大楼微波通讯站、雷达基站、信标台,通信基站、军事基地、雷达机房、银行大楼、天文气象台等重要场所。3、预放电 当
避雷针
截受雷击时,由接闪体接闪,通过雷电波形处理装置,利用外壳与中心
接地
杆之间有3mm间隙,构成耦合电容,同时外壳通过一个电感线圈接地(中心接地杆)当下行...
水中建筑
防雷接地
怎么做
答:
外部
防雷
包括
避雷针
、避雷带、引下线、
接地
极等等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、引下线等,泄放入大地。 内部防雷系统是为保护建筑物内部的设备以及人员的安全而设置的。通过在需要保护设备的前端
安装
合适的
避雷器
,使设备、线路与大地形成一个有条件...
建筑物在多少高度必须
安装避雷针
答:
:1、Φ12圆钢焊接长度≥6倍直径且不少于80mm。2、要求双面焊接。3、引上线跨接必须使用4mm焊条,均压环可用3.2mm或4mm焊条,焊缝必须饱满。4、焊缝呈鱼鳞状,焊缝要求呈青灰色,可塑性好。5、引上线二根主筋刷浅蓝色标记直到封顶结束。6、每层圈梁必须焊接封闭的均压圆环。7...
避雷针
的保护范围是多少?
答:
计算方法
避雷针
的保护半径与高度(h)有关,以及与所现的滚球半径有关,D为滚球半径(闪击距离)第一类建筑物为D=30米 第二类建筑物为D=45米 第三类建筑物为D=60米 保护范围采用
规范
之计算公式:Rx=½{h(2hr-h)}-½{hx(2hr-hx)} 其中Rx为避雷针在距离地面hx米处的保护半径...
屋面暗敷设的
避雷
带用圆钢直径不小于多少
答:
避雷
带采用暗敷其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm。根据《建筑物
防雷
设计
规范
》第4.2.2条规定, 引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径
接地
;建筑艺术
要求
较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm。
一,二,三级
防雷
的
要求
区别
答:
二、建筑物的
防雷
设计
要求
一级防雷建筑物的防雷设计要求 1、应在屋顶上装设
避雷针
,或者在屋角、屋脊、女儿墙和屋檐装设避雷带,并在屋面上装不大于10m×10m的金属网格。2、优先利用主筋作引下线,应利用建筑外廓各外角上的柱筋。如专设引下线应不少于2根。引下线间距不大于18m。3、进入建筑物的...
房屋多高要放
避雷针
答:
对于较大的建筑物也需要竖起几条
避雷针
。1、
防雷
工程必须要有施工资质和当地防雷中心的检测报告才可以认为合格。2、避雷针的保护范围必须依据GB50057用滚球法计算,才能知道能否保护建筑物。3、避雷针因其保护范围小,容易引雷,现在多已被避雷带或避雷网替代。4、施工质量和
接地
电阻应符合
规范要求
。5、...
全框架房屋中梁柱钢筋连通顶端
避雷针
能否避雷
答:
全框架房屋中梁柱钢筋,连通顶端
避雷针
可以实现避雷,不过房屋中的钢筋必须是一个整体,且
接地
电阻必须小于10欧姆,越小越好。1、建筑物
防雷
设计
规范
(GB50057-94)国家
标准
中的规定:第3.3.5条 利用钢筋混凝土柱和基础内钢筋作引下线和接地体,国内外在六十年代初期就已经采用了。现已较为普遍。利用...