11问答网
所有问题
当前搜索:
集水坑放坡怎么设置
放坡
60°的1.5*1.2*1.2的
集水坑
的防水面积
怎么
计算
答:
既然是矩形集水坑,那么防水面积一般就是周边4个矩形加底面积,具体看建筑做法中的要求,和放不放坡没关系。
集水坑放坡
后是个棱台,下底面积1.5*2=3平方米,坑深1.2米,上口面积(1.2*2 1.5)*(1.2*2 2)=3.9*4.4=17.16平方米,这个有棱台的计算公式计算。近似算法用上下底平均数乘以...
集水坑
砼方量手算
怎么
算啊
答:
设积
水坑
的底口长度为A,宽度为B,
放坡
系数为K,高度为h,砼V(体积)=(上口面积+底口面积)×高度/2,即V=(A+2kh)×(B+2kh)×(A×B)×h/2 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 12 9 高度上大号 采纳率:27% 擅长: 建筑学 历史学 小说 华语流行乐 郑州市 为...
承台和
集水坑
的
放坡
坡度在图纸上哪里可以看到
答:
一般在图纸下方的说明里或者大样里面会有交代。一般 承台和
集水坑
的
放坡
坡度为45或60度
怎么
写室外排水双壁波纹管施工方案
答:
严格控制沟槽开挖
放坡
系数,按设计的放坡系数挖够宽度,开挖时应注意沟槽土质情况,必要时应请驻地监理和甲方及设计代表现场确定放坡系数,以防槽边塌方。沟槽开挖的土方直接装车外运,外运地点由业主指定。当沟槽开挖遇有地下水时,
设置
排水沟、
集水坑
,及时做好沟槽内地下水的排水降水工作,并采取先铺卵石...
排水管道定额中
如何
计算?
答:
1. 基础挖土方:确定挖深H,垫层长*宽:A*B,
放坡
系数k,工作面宽度c。工程量计算公式为:V=(A+2c+kH)(B+2c+kH)*H+k2H3/3,套用定额PT1-24(一般为机械挖土)。2. 原土打夯:以面积计算,工程量=(A+2c)*(B+2c),套用定额PT1-12。3.
集水坑
土方:按图示尺寸以实体积计算,...
怎样
建造沼气池?
答:
混凝土浇筑顺序必须连续进行,间断时间不得超过1小时,浇筑时必须振捣密实,不允许出现蜂窝麻面现象。
钢结构独立基础施工方案
答:
但考虑到基础施工期间必然遇到雨水天气,土方开挖仍然要做好降水、排水系统,主要采用在基坑周边布置.05M×0.7M的排水沟,在各拐角处
设置
0.8M×0.8M×1.0M
集水坑
一个,施工时先挖除此部位土方,将坑壁用砖砌120厚做挡墙,面层抹1:2水泥砂浆坑底做C15砼硬化,坑壁墙要位于外侧,施工底板时此处墙体可兼做底板的外模。
集水坑
800*800*800 生于300厚筏板 筏板上500,
放坡
角度90图形算量
怎么
...
答:
集水坑
800*800*800 生于300厚筏板 筏板上500,
放坡
角度90图形算量
怎么
定义 20 在这几个框框都怎么输入我是新手谢谢了... 在这几个框框 都怎么输入 我是新手谢谢了 展开 我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 浏览12 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料...
电梯基坑挖土什么情况下可以不
放坡
答:
放坡
是指土方工程在施工过程中,普通土(一类二类)挖深超过1米,有些省市为1.2米,坚土(三类土)和四类土挖深超过1.5米,有些省市为1.5米和2米,为了防止土壁崩塌,保持边避稳定 需要加大挖土上口宽度,使挖土面保持一定坡度。
砖砌化粪池施工方案
答:
(1)、土方工程施工措施土方开挖采取机械大开挖,由于地下水位和土质情况,开挖土体
放坡
系数选用1:1.5,土方开挖过程中,严禁在基坑四周堆土,开挖土方全部外运,并采取基坑土体护坡砌筑毛石墙的加固措施,土方开挖至设计标高后,于基坑一角
设置集水坑
一处,并于基坑四周设置集水道,将地下水汇集于集水坑...
棣栭〉
<涓婁竴椤
8
9
10
11
13
14
15
16
17