排水管道定额中如何计算?

如题所述

在许昌市建德路、文峰路排管工程中,按照排水管道定额进行计算时需要注意以下几个方面:
一、电缆排管
1. 挖土方:首先确定挖深H(从路面至垫层底部),垫层宽度B,以及一二类土的定额中普土。如果H大于1.2m,需要进行放坡,放坡系数见建筑工程定额P6。此外,基础施工还需要一定宽度c的工作面,具体数值见定额P6。工程量计算公式为:V=[(B+2c+2kH)+(B+2c)]*H/2*L,其中L为电缆排管的长度,扣除单个电缆井宽*电缆井个数和过路顶管的长度。套用定额PT1-24(一般为机械挖土)。
2. 垫层:截面积*L,套用定额PT6-11,P74定额说明第3条。
3. 排管外浇混凝土:按混凝土实体积计算,工程量:截面积*L,套用定额PT3-25、26、27。
4. 干细沙震实:按放坡后的工程量计算,套用定额PT1-46。
5. 素土夯填:按放坡后的工程量计算,套用定额PT1-11。
6. 土方运输:工程量:(挖土量-回填土量)*松实系数,套用定额PT11-27、PT1-26、PT1-8。
二、电缆井
以直线井为例,其工程量计算如下:
1. 基础挖土方:确定挖深H,垫层长*宽:A*B,放坡系数k,工作面宽度c。工程量计算公式为:V=(A+2c+kH)(B+2c+kH)*H+k2H3/3,套用定额PT1-24(一般为机械挖土)。
2. 原土打夯:以面积计算,工程量=(A+2c)*(B+2c),套用定额PT1-12。
3. 集水坑土方:按图示尺寸以实体积计算,套用定额PT1-1。
4. 垫层:计算工程量时需要注意底部集水坑。
5. 无梁筏型基础:套用定额PT3-3,按混凝土实体积计算。
6. 防水砂浆抹井底:以面积计算,套用定额PT6-13。
7. 防水砂浆抹井内外壁:以面积计算,套用定额PT6-14。
8. 过梁:工程量:截面积*长度,长度=排管所占宽度+2*每边深入墙体长度。每边深入墙体长度,若设计有规定,按设计长度计算,若设计无规定,按每边深入墙体240mm计算。
9. 砌砖检查井:砌砖工程量,计算时注意扣除排管、过梁和构造柱所占体积,套用定额PT2-6。
10. 构造柱:按图示尺寸以体积计算,套用定额PT3-11。
11. 现浇混凝土钢筋:以t为单位(分Φ10内和Φ10外),套用定额PT3-29、PT3-30,钢筋线密度表。
12. 圈梁:按图示尺寸以体积计算(长度按中心线长度计算),套用定额PT3-10。
13. 预制混凝土盖板:按图示尺寸以体积计算(扣除井口的体积),套用定额PT4-1、PT4-2。
14. 预制盖板钢筋:以t为计量单位(分Φ10内和Φ10外),套用定额PT3-31、PT3-32,钢筋线密度表。
15. 细石混凝土
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考