11问答网
所有问题
当前搜索:
零序电流互感器接法
零序电流互感器
是如何工作的?
答:
由于
零序电流互感器
一次线圈就是三相星形
接线
的中性线。在正常情况下,三相电流之和等于零,中性线(一次线圈)无电流,互感器的铁芯中不产生磁通,二次线圈中没有感应电流。当被保护设备或系统上发生单相接地故障时,三相电流之和不再等于零,一次线圈将流过电流,此电流等于每相零序电流的三倍,此时铁芯...
零序电流互感器
原理
答:
零序电流互感器
与普通电流互感器是一样的。从原理上来说呢。其实是完全一样的东西。无非就是一般的电流互感器测的是一根线的电流,零序互感器测的是三根线的电流。正常情况下,因为三相电流和为零,所以零序互感器没有电流输出。如果三相电流不平衡了,零序电流互感器就有输出了。
零序电流互感器
的作用
答:
零序电流互感器
为单匝穿心式电流互感器,一般用于电力保护设备如:小电流接地选线装置、微机消谐装置等配套使用。在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号配合使用,使装置元件动作,实现保护或监控。当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作。零...
电流互感器
和电流表怎么
接线
啊
答:
1、电流互感器是测量交流电流的,与电流表连接时,如果是三个
电流互感器接
三块电流表,只要把电流互感器两端,与电流表两端相连即可,可以不分头、尾的。2、如果是三个电流互感器测量,使用一只电流表显示,就需要专用的转换开关进行转换,这种转换开关是专用的:测量某电流时,其余两相电流互感器的短路...
零序电流互感器
的作用及其原理
答:
作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,
零序电流互感器
的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各...
漏电断路器的
接法
答:
3p+N漏电断路器内部装置着
零序电流互感器
,负载正常运行时,三相电流在互感器铁芯中产生的磁场互相抵消,互感器副边线圈不产生感应电势,驱动机构不动作。设备发生漏电时,互感器铁芯出现零序电流,副边线圈产生感应电势,使驱动机构动作,漏电断路器跳闸 电子式的漏电断路器3P+N一定要接零线,但出线端可以...
为什么自耦变压器的
零序电流
保护不能接在中性点
电流互感器
上
答:
因为自耦变压器是三相的,通常用于三相电动机的自耦减压起动回路中,因为三相电动机是三相负载,没有中性线,所以接在中性线上的
零序电流互感器
对于电动机来说是毫无意义的。自耦变压器是指它的绕组是初级和次级在同一条绕组上的变压器,原,副绕组直接串联,自行耦合的变压器。根据结构还可细分为可调压式...
零序电流互感器
的变比通常是多少及接地整定值是多少?
答:
\x0d\x0a\x0d\x0a我认为50/5或50/1的基本就够用了,有些系统甚至更小。 \x0d\x0a\x0d\x0a变比的选择 \x0d\x0a\x0d\x0a1 变比 \x0d\x0a额定一次电流与额定二次电流之比 \x0d\x0a
零序电流互感器
的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5;20...
零序电流互感器
的的电气符号是怎样的啊?
答:
追问 那
零序电流互感器
的的电气符号和电流互感器的符号一样吗 追答 一个电流互感器套在电缆头上。 pingwang2625 | 发布于2013-05-24 举报| 评论 0 0 为您推荐: 零序互感器的符号 零序电流互感器的精度
电流互感器接线
图 零序电流互感器 120 零序字母符号 电流互感器图形符号 零序ct符号 三相电流...
零序电流互感器
的变比通常是多少及接地整定值是多少?
答:
这个是没有规定的,主要看你系统的电容电流来定,还有二次设备接入的额定电流。二次设备是5A的,那么零序CT二次侧就肯定得选5A。我认为50/5或50/1的基本就够用了,有些系统甚至更小。变比的选择 1 变比 额定一次电流与额定二次电流之比
零序电流互感器
的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5...