电流互感器和电流表怎么接线啊

你们看一下图片
热继电器接法对吗
电流互感器能这么接吗
电流表和电流互感器能这么接吗
谢谢大神

1、电流互感器是测量交流电流的,与电流表连接时,如果是三个电流互感器接三块电流表,只要把电流互感器两端,与电流表两端相连即可,可以不分头、尾的。

2、如果是三个电流互感器测量,使用一只电流表显示,就需要专用的转换开关进行转换,这种转换开关是专用的:测量某电流时,其余两相电流互感器的短路状态。

3、如果是测量单相电源的电流,电流互感器与电流表的连接,只要把电流互感器两端,与电流表两端相连即可,同样是可以不分头、尾的。

扩展资料:

1、电流互感器的工作原理:

在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。

2、电流表工作原理:

根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成,由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。

电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针,指针偏转。

参考资料:

百度百科—电流表

百度百科—电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-13
1)这张图显示的是单相电流表连接方式,如果是三相电流表或多功能电表,其连接方式由多种,可以2CT测三相电流,也可以3CT测三相电流,具体要根据表的设置方式而定;
2)对于电流互感器而言,其S2端必须接地,目的是防止一旦出现故障,保护作用。电流互感器严禁开路运行,如果开路运行,将产生高电压,不但影响设备运行,而且会危及人员安全;
3)电流互感器的连线严禁安装断路器(包含任何形式的开关、闸刀)、熔丝,目的仞是防止其开路运行;
4)通常情况下,电流互感器的S1、S2两个接线端子出来的线为2.5mm2,同时连接到电流短接端子上,主要是检修方便,当连接的表计故障时,可以使用合格标准的短接线插接到电流短接端子上,起到短接CT的作用;
第2个回答  推荐于2018-04-20
应该可以,接法是没错的,看你干什么用了。现在接法电流表反应出来的电流时A,C两相电流矢量和,也就是理论上B相电流的值。如果你就只有这么多材料的话只能这么接了。最好还有一个CT.把B相电流也加上就好了。这样测三相零序比较好。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2019-04-04
使用电流互感器连接仪表,要求仪表串联,一般最多不超过3只,你图1和图3原理一样都是串联,图2是并联,是错误的,图1和图3比较还是用图3比较合理。
第4个回答  2020-11-06

电流互感器怎么接电流表?难就难在互感器的接地,很多电工都接错