11问答网
所有问题
当前搜索:
风机盘管三速开关接线图
中央空调
风机
电机
接线
单相
三速
答:
黄色是零线 电容在启动绕组里,就是串在白线和黄线之间。线圈直阻越低,转速也高,以此类推。给你上个图吧,比你那个好理解。
空调
风机盘管
的
三速
温控
开关接线
原理图
答:
一般情况下:1.把
风机盘管
的电机零线与电源零线相接。2.把风机的高中低三档线与调速
开关
里面的“高中低”三个接线端相接。3.把火线(相线)与调速开关里面的“相线”端连接。具体的接线应按说明书的
接线图
连接。
求四管制
风机盘管接线
原理图,要几根线到温控器,分别的作用,谢谢了_百 ...
答:
原理图:
风机盘管
位于吊顶上,阀门位于吊顶上,交流220v电源布线走吊顶上;温度控制面板置于墙面FL+1.4M。所以基于这样的条件下,
接线
如下:首先是220v的两根线,火线与零线,直接进入温度控制面板;地线接至风机盘管,零线接至风机盘管和电动阀一个端子;温度控制面板高,中,低
三速
三根线走向风机盘管...
空调液晶
开关
里共接几根线?
答:
触摸开关是信号输入元件,用它控制执行元件接触器,控制多少灯都行,在接触器的载流大小。中央空调风机盘管控制开关(俗称三速开关),
风机盘管三速开关接线
数如下,液晶开关需接电源线:相线和零线;风机控制线:高中低共三根;电动二通阀控制线:有三线制和二线制阀门,三线制需接开和关二根,二线...
空调液晶显示器7棵线怎么接
答:
不知你说的是不是中央空调风机盘管控制开关(俗称三速开关),
风机盘管三速开关接线
数如下,液晶开关需接电源线:相线和零线;风机控制线:高中低共三根;电动二通阀控制线:有三线制和二线制阀门,三线制需接开和关二根,二线制接一根。
中央空调的
风机盘管
是怎么
接线
的
答:
中央空调的风机盘管是怎么接线的:其实
风机盘管接线
也非常简单,风机盘管只有一台风机电机分三个档位,再加上一个电子二通阀,总共也只有6根线,温控器及风机盘管上都有接线线路图。
风机盘管
的
三速开关 接线
答:
你没说清楚 这个面板是2管制还是4管制用的 如果没记错 应该里面有8个接头从左到右 1234 5678的布局 1是火线
3
是电磁阀 4(四管制的面板这是控制另外一个电磁阀的)678是三档风速 每条线就是
开关
上的一档风速的火线输出 控制面板上接零线的一般不用,直接在
风机盘管
上面的零线并头出去 当然也有接...
风机盘管
调速
开关
有7根线请问这7跟线分别是什么线?干什么用的?_百度知 ...
答:
风机盘管调速开关有7根线中,2根电源线(零线、火线),风量调节高、中、低速三根线,地线一根,接电容机一根。
风机盘管三速开关
,是一种最低端的中央空调末端控制产品。它只能控制风机的通断和风速的大小。一般为高、中、低三个档位的风速,因而得名三速开关。由于不能控制盘管水路(冷冻水或热水...
中央空调打开
开关三速
都显示有电是怎么回事
答:
1、看看以下图纸,这是空调面板送电原理图,通常有两种 2、从你描述的情况看,首先要排除零火线接反的可能,不管那种方式送电,你接反了,都会检测出有电。3、如果没有零火线正常,没有错误,那么左侧只有继电器节点全部被击穿才有可能,否则不会发生。右侧因为
三速
相互不锁定,所以可以推断控制面板系统...
中央空调分机高中低档加一根公共线,请问黄,蓝,棕,橙,四种线谁是接零线...
答:
接线有一条电源线和三条高中低档位控制线,共为4条线,电机、电磁阀的零线在
风机盘管
上面直接接电源零线。先通电测量确定那一根主电源线,再试接一下
三速
线,根据电机转速和出风量大小确定高中低档位的电线颜色,按照颜色把线接到的高中低档位
开关接线
端子上即可。希望以上资料能帮助到你。