原理图
答:
机械式温控器,内部是双金属片或者金属膜盒(百灵中央空机械式调温控器采用的是金属膜盒),根据物体的热胀冷缩原理,调节在设定温度情况下下,对环境温度进行加温或者降温(看所连接的是加热器还是冷却器)。机械式空调
开关
内部结构及与电机的连接可以参考百灵中央空调机械式温控器
接线图
(附图)。
风机盘管
分类选型应用及故障排除?
答:
风机盘管控制原理与
接线风机盘管
简单控制:使用
三速开关
直接手动控制风机的三速转换与启停。风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭,风机的三速转换,或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温。风机盘管分类与参数性能按形式:卧式...
霍尼韦尔温控器
接线
与安装的介绍
答:
TF228WN型号是霍尼韦尔温控器的数字温控器,适用于中央空调风机盘管系统的室内温度调节,可控制
风机盘管三速
风机和阀门的
开关
。可以两管制单独制冷或制热,两管制手动调节制冷或加热转换。其端子定义L是电源火线,220VAC。N是电源零线,VC是加热/制冷阀门关,VO是加热/制冷阀门开,FH是高速风扇,FM是中速...
风机盘管
的工作原理是什么?
答:
机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需求。
风机盘管
机组简称风机盘管。它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一。盘管管内流过冷冻...
我买的
风机盘管
只有四根线,该怎么安装,是不是还的加什么控制系统_百度...
答:
你都不会装还作安装,还要买一套控制面板系统才能用,
盘管
上四条线分别是高\中\低档位线,一条是零线,你都买个控制面板回来再看说明书就会接拉.
风机盘管
电气施工图,哪位大侠有啊,为什么主线路要三根线啊
答:
楼上的回复好像不对吧?
风机盘管
是220V的,三根线:火、零、地线,一般
三速开关
的线有火线进线、风机盘管高、中、低、电磁阀控制线、地线、零线(没有显示的三速开关不用接零线)共6条(或7条)线,电磁阀三条线控制线、零线、地线
吊顶式
风机盘管
怎么安装?
答:
卧式暗装一台
风机盘管
一般需要的配件:
三速开关
(或温控器)、连接风机盘管和开关间的电线(四根或无根)、减震器(四个)、不锈钢软管(2根)、球阀(或电动阀)两个、配套风口(两个)、出风弯头(1个)、帆布软连接(连接风机盘管和风口)1块,还有螺栓螺钉等小辅料若干。机组吊装:立式机组安装...
中央空调
三速开关
有几根线
答:
三速开关
控制的是
风机盘管
里的电机的调速,一条电源火线加三条速度线为4条线,开关里的温控器输出(火线)给连接风机盘管的电磁阀一根线;电机、电磁阀的回路在上面直接接电源零线。该给三速开关预留的应是5--(6)根线。三速开关是一种最低端的中央空调末端控制产品。它只能控制风机的通断和风速...
要安装
风机盘管
有必要送检吗?
答:
三速
运转和水压试验,管道与
风机盘管
连接时宜采用软管连接,风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。
三通阀
风机盘管
如接何线?
接线
盒上只有.四个接线注.高.中.低.零...
答:
风机盘管
肯定只有4个
接线
柱,因为那是电机线。零线直接与电源零线相接,高中低三根线需要接到
三速开关
或温控器的高中低三个接线端子上了,通过三速开关或温控器来控制和风机盘管的开闭及高中低档的转换。更详细的接线方式可以去沈阳莱珂暖通科技网看看,那里有详细的介绍。