空心楼板的消防喷淋如何安装

现一项目,甲方使用空心楼板,因在施工前消防工程未招标,总包在施工时没有预埋挂件。因此造成消防的喷淋管无法安装。监理及甲方都不希望打坏中间的薄壁管。那么,我的喷淋要怎么安装?因为跨度较大,槽钢横担的方式不考虑。
我的问题是,1、为什么不能在空心楼板上打孔安装螺栓?2。能不能使用打空心洞的办法(虽然楼板厚了一点,打的孔多了一点)把楼板打穿在上层加固支架吊杆,然后由总包在进行地面防水处理时将这些吊杆填埋。
qingmu3321和 筑巢者1500说的意思都对,是GBF现浇铸的,但总包方不能提供准确的定位位置,关键一点,总包和甲方前期对这项技术没有做认真研究,在浇铸的时候没有预埋件。而且没有保留浇铸的技术资料,所以现在找不到板逢。也不知道要用什么仪器才能找到埋管位置?空心楼板是不是除了预埋件以为在没有别人的办法了?找不到任何的补救措施吗??
在GBF管下有一层钢筋,我们有想法敲开水泥层(30mm)将支架直接焊接在钢筋层上,但担心消防在工作的时候因震动过大,会不会连水泥和钢筋全给他拉下来了。
qingmu332,为什么不能打洞?国家规范这条的条文解释是怎么样的?
1-16日:经过现场确认,空心楼板为现场铸,为一块成平板,中间无结合缝。柱间距为横向10.5m 纵向9.75米。现计划方案如下:1、打空心钻,将对楼板破坏减小至最小,但无法保证不打坏薄避管。被设计院及总罢包以违反国家规范否决。2,在柱与柱连接槽钢,并在两槽钢之间做横担来固定管道。相当于在房屋内部在建一个钢结构的房屋。造就吓人,甲方否决。估计还是没找到合适的方法。请高手指点。

替楼主补充一下问题,看这意思不是普通的预制空心板,原因一:监理及甲方都不希望打坏中间的薄壁管,看样子是现浇混凝土,中间使用的应该是高强度薄壁空心管例如GBF;原因二:跨度很大,普通预制板跨度能大到哪里去?

如果是这样的话,薄壁管之间的距离安装螺栓没有问题,关键是怎样找正位置,还有施工浇注混凝土时候管子固定的怎样,移位程度如何。能否采用仪器探出管子的精确位置。

手头资料有限,没有找到规范。设计规范应该是空心楼盖结构设计规程。从受力上分析,gbf管只是为楼板提供空心,施工前严格控制管子不破损,应该是防止管子内部灌入混凝土,浇注完毕后,它的作用应该结束了,不参与楼板的受力。从这个角度讲,管子打洞没有问题。然而管子位置处混凝土上下一般就是50mm左右,比较薄弱,对固定螺栓不利,还是应该从管子之间的混凝土(最少也有50mm)打螺栓。这样问题基本就解决了,因为可以试着打孔找出间隙,根据设计的管子间距排着找就行了。打坏一处两处的也不要紧。另外从管子处打螺栓,通透上下楼板会降低上下楼的隔音效果。跟监理解释一下,要不找设计院论证一下,我觉得管子不是受力构件,应没问题,并且,设计院也有责任答复,你们加的消防系统的荷载考虑了没有,因为GBF空心板里面是空腔,还能否承载水电管的荷载。
焊接在钢筋上肯定不好,就30mm混凝土,真能把钢筋网拽下来。

拉钢绞线不知道行不行,电气工程用的那种?

回复八面八方风的朋友,你的前四个建议都很好,但是第5个我认为还是不可以的,我是土建专业的;如果焊接在钢筋网上,相当于消防系统的荷载作用在30mm厚的素混凝土板上,受力分析不行。我也考虑过钢筋探测仪,这种仪器对管子怕没有作用。
但是,理论上担心跟楼上021fire朋友说的,产生应力集中的问题,因为打洞后就成为板的最薄弱环节;
这个问题很有意义,我们共同关注,希望楼主最后敲定的方案给大家说说。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-29

    将喷头螺纹旋入外罩内,然后一起拧入安装管内,并用专用扳手伸入外罩内将喷头拧紧在管道上。拧紧时注意不要碰喷头的玻璃球及反溅盘;更不能扳拧喷头的支撑臂,否则会使喷头变形而发生泄漏。

    最后,将内罩旋入外罩内(应特别注意:因为内罩与底盖之间是用低温易熔合金焊接而成的,低温易熔合金的焊接强度较低,所以在旋入的时候应特别小心,不要在底盖上用力过大,应按内罩上的几个按螺旋分布的点慢慢旋入外罩内。

    若用力过大,将造成易熔合金断裂,底盖与内罩脱落。安装时应使用本厂生产的专用扳手。如果喷头安装后不能密封,绝不允许在扳手上用加长套管安装。应检查管件是否合格),若管件不合格,请更换或修复管件螺纹以后再行安装,若强行安装可能造成喷头损坏。


第2个回答  2009-01-16
这种工程案例,碰到不多,但我觉得有几点值得探讨:
1、空心楼板不能打孔开洞,是因为这样很容易造成预制板的应力集中效应,就像一张纸,完整无损时,对拉是拉不断,但如果打了个小孔或撕了个角,则很容易拉断,预制板也是这样的,从结构上说,它承受的实际上不是压力,而是拉力。另外,我也不是很赞成焊接板中配筋的作法,预制板的配筋本来就细而少,再电焊,很容易断的,这种破坏更严重。
2、我个人建议:可以利用两块预制板间的结构缝,把吊杆打进去,再想办法做短横担或支架固定,最后由总包处理,这样,对预制板结构不会造成太大的破坏。结构缝不用看图找呀,按板宽算算不就出来了吗?

不好意思,没有仔细看题,不是预制空心板,应该是现浇空心板。这种空心板的整体性是比较好的,钢筋保护层一般为25MM,而且配筋比预制空心板要好很多,所以采用焊接钢筋的方式应该没多大问题。
第3个回答  2009-01-14
为什么不可以呢?很多以前的老房子都是这样做的啊,你看些预制结构的大板房也是这样做;
然后就是你那个打洞,你考虑一下那个板厚,然后植筋进去,链接里面的钢筋网就可以了,不要把楼板打穿,不然你防水这块就麻烦了。
第4个回答  2009-01-14
可以考虑在空心楼板的板逢中安装螺栓。空心板安装时按规范规定都留有板逢,是用钢筋混凝土后灌注的,在板逢中安装螺栓,既不破坏空心板结构,又易于处理。你别告诉我连板逢也没有。