现一项目,甲方使用空心楼板,因在施工前消防工程未招标,总包在施工时没有预埋挂件。因此造成消防的喷淋管无法安装。监理及甲方都不希望打坏中间的薄壁管。那么,我的喷淋要怎么安装?因为跨度较大,槽钢横担的方式不考虑。
我的问题是,1、为什么不能在空心楼板上打孔安装螺栓?2。能不能使用打空心洞的办法(虽然楼板厚了一点,打的孔多了一点)把楼板打穿在上层加固支架吊杆,然后由总包在进行地面防水处理时将这些吊杆填埋。
qingmu3321和 筑巢者1500说的意思都对,是GBF现浇铸的,但总包方不能提供准确的定位位置,关键一点,总包和甲方前期对这项技术没有做认真研究,在浇铸的时候没有预埋件。而且没有保留浇铸的技术资料,所以现在找不到板逢。也不知道要用什么仪器才能找到埋管位置?空心楼板是不是除了预埋件以为在没有别人的办法了?找不到任何的补救措施吗??
在GBF管下有一层钢筋,我们有想法敲开水泥层(30mm)将支架直接焊接在钢筋层上,但担心消防在工作的时候因震动过大,会不会连水泥和钢筋全给他拉下来了。
qingmu332,为什么不能打洞?国家规范这条的条文解释是怎么样的?
1-16日:经过现场确认,空心楼板为现场铸,为一块成平板,中间无结合缝。柱间距为横向10.5m 纵向9.75米。现计划方案如下:1、打空心钻,将对楼板破坏减小至最小,但无法保证不打坏薄避管。被设计院及总罢包以违反国家规范否决。2,在柱与柱连接槽钢,并在两槽钢之间做横担来固定管道。相当于在房屋内部在建一个钢结构的房屋。造就吓人,甲方否决。估计还是没找到合适的方法。请高手指点。
将喷头螺纹旋入外罩内,然后一起拧入安装管内,并用专用扳手伸入外罩内将喷头拧紧在管道上。拧紧时注意不要碰喷头的玻璃球及反溅盘;更不能扳拧喷头的支撑臂,否则会使喷头变形而发生泄漏。
最后,将内罩旋入外罩内(应特别注意:因为内罩与底盖之间是用低温易熔合金焊接而成的,低温易熔合金的焊接强度较低,所以在旋入的时候应特别小心,不要在底盖上用力过大,应按内罩上的几个按螺旋分布的点慢慢旋入外罩内。
若用力过大,将造成易熔合金断裂,底盖与内罩脱落。安装时应使用本厂生产的专用扳手。如果喷头安装后不能密封,绝不允许在扳手上用加长套管安装。应检查管件是否合格),若管件不合格,请更换或修复管件螺纹以后再行安装,若强行安装可能造成喷头损坏。