11问答网
所有问题
当前搜索:
风管宽多少加喷淋
多大风管
下加设消防
喷淋
头
答:
超过1.2米。超过1.2米的通
风管
下设喷头的目的在于大于1.2m的障碍物对喷头的洒水有遮挡,所以为了标高的控制,喷头安装在通风管旁边能保证遮挡部分仍在保护范围内。
喷淋
分支安装遇风道线槽面积太大该如何加下喷
答:
应
增加
喷头。
风管宽度
超过1.2米时,应当在管道下方安装
喷淋
,采用下喷的形式,喷头应当设置在管道的下方,而不应与管道齐平或者设置在管道上方或侧方。喷淋头间距不能小于15公分,注意放水时不能打开通风。采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
消防喷头在
风管
正上方中间是否要做下喷
答:
这个根据规范要求的是
风管宽度
超过1200的,风管下面还需要
增加
设置喷头的,7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
消防
喷淋
头遇到1.2米以上
风管加
设喷头管道需要加大吗
答:
当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的
宽度
大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板 不需要增大管径.
室内连桥下方需加消防
喷淋
?
答:
根据规范要求的是上喷布置的时候,
宽度
超过1.2m的桥架或者
风管
、管道排架的下方需要增设喷头的,详见GB50084-2005的 7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
通风管道下方安装
喷淋
头的具体要求,是那个规范的那一条。
答:
手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;5、设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;6设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);7藏书量超过50万册的图书馆。
通风管道下方安装
喷淋
头,具体要求是什么?
答:
间距不能小于15公分,注意放水时不能打开通风。通
风管
道 工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或复合管道,是为了使空气流通,降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管道中的风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料,应符合设计及相关产品国家现行标准的规定,并应用出厂检验合格证明,材料...
风管
下加下
喷淋
头安装规范25管可带二个喷头吗?
答:
DN25管不能带两个喷头。但如果你的
风管
下喷,是从上喷接下来的话,这样就可以算。因为上下喷算一个喷头。
风管
底部自动
喷淋
头安装方法有哪些?
答:
在
风管
底部自动
喷淋
头采取:自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错,将喷淋头支管加长未端安装堵头安装,自动喷淋系统未端支管与风管平行安装时,将支管安装在风管侧面再
增加
分支管,分支管安装同自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错安装方法一致。当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘...
风管
高度受限制是否可以两边
加喷淋
答:
可以。
风管
高度受限制意味着风管的布置高度受到限制,无法满足安全通风、排气或消防要求,在这种情况下,为了满足安全要求,可以通过在风管两侧加装
喷淋
系统的方式来进行处理,对于受限制高度的风管,加装喷淋系统是一种经济、实用的解决方案。