11问答网
所有问题
当前搜索:
桥架与风管及消防管交叉处如何安装
消防
栓
管道
能否与
桥架交叉
敷设?
答:
必须要敷设在电气线槽(桥架)上方时要达到以下条件(限于交叉):
线槽上皮与管道保温外侧下皮保证有效操作距离即线槽宽度在400mm以内的安全间距250mm
,600mm以内的安全间距320mm,800~1000mm的安全间距450mm。消防栓管道,消防喷淋管道和电缆桥架相互交叉安装:在施工中,有压管让无压管,小管让大管。消火...
安装
时
消防
主管
和
电缆
桥架交叉怎么
办
答:
让监理先去协调,不行的话,甲方再协调,让施工队自己花钱改
。貌似很多设计院的图纸各个专业也不碰,都是一句话,沿梁底敷设。能保证标高的情况下,从下面走,如果不能保证标高,改水管。或者改桥架 或者看看是否可以改成管子过了消防管再进桥架。
桥架与水管交叉安装
规范
答:
法律分析:1. 如果空间有限,达到要求后可以。2. 必须要敷设在电气线槽(
桥架
)上方时要达到以下条件(限于
交叉
):线槽上皮
与管道
保温外侧下皮保证有效操作距离即线槽宽度 法律依据:《中华人民共和国行业标准管理办法》第一条 为加强行业标准的管理,确保行业标准的协调、统一,根据《中华人民共和国标准化...
消防
栓管道,消防喷淋
管道和
电缆
桥架
相互
交叉如何安装
答:
在施工中。有压管让无压管,小管让大管。。。消火栓和喷淋管道都是有压管,而且都是属于消防的,那么就自己公司内部解决就好了。。。当电缆
桥架和消防管道交叉
时,原则上是电缆避让。如果是给水和
消防交叉
时,一般是谁先做,后做的避让先做的。
桥架与消防管交叉
时消防管能否走桥架上面?
答:
如果空间有限,必须要敷设在电气线槽(桥架)上方时要达到以下条件(限于
交叉
):1、线槽上皮
与管道
保温外侧下皮保证有效操作距离即线槽宽度在400mm以内的安全间距250mm,600mm以内的安全间距320mm,800~1000mm的安全间距450mm。《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)12项:电缆
桥架安装和桥架
内...
桥架与消防管交叉
1、能保证标高的情况下,
安装
让弯从下面走,如果不能保证标高,改水管。或者改
桥架
或者看看是否可以改成管子过了
消防管
再进桥架。2、桥架在安装的过程中遇到需要人工制作让弯越过消防、
风管
的地方,在人工制作接头让弯的工艺上对桥架的接头制作采用焊接加工处理时,要再做焊接处防腐油漆处理,3、焊接...
消防管道
可以走
桥架
吗?
答:
桥架
的材质和结构:桥架需要具有防火、耐压、耐腐蚀、耐高温性能,以保证
消防管道
的安全。通常,在建筑物内使用的桥架材质为钢制或铝合金。桥架的
安装
位置:消防管道通过桥架时,应确保桥架位于防火分区内,以减少火灾扩散的风险。同时,桥架应避开消防喷淋头、火灾报警器等消防设备的安装位置,以免影响设备的...
地下室
管道
,
桥架
,
风管安装
顺序
答:
消防管
一般在最上面,然后是水管,有压水管让无压管,小管让大管。
桥架和风管
在最下面。当桥架敷设在易热力管道的下方时,与管道的最小净距,符合规定:当
桥架与风管
、水管位置相
交叉
时,桥架应敷设在它们的上方,同时注意避免通过喷淋头上方,当桥架与风管、水管位置平行时若位置许可则两者间距保持在...
配电
桥架和消防管交叉
部位,
怎么
避让?
答:
1、配电
桥架和消防管交叉
部位,最好是桥架绕消防管道上行,因桥架做弯件较易,造价较低;而消防管道拐弯需要配件较多,易增加渗点,造价较高。