11问答网
所有问题
当前搜索:
风量温差计算热负荷
已知冷热盘管的介质
温差
、进出风焓差、
风量
。如何求冷热
负荷
?
答:
主要是因为,在供冷工况下,有一部分空气当中的水蒸气在盘管表面凝结成水而流走,也就是说同时存在“潜热交换”和“显热交换”;而在供热模式下,只有“显热交换”,没有水分凝结。
制药厂空调系统送
风量
怎么确定?
答:
厂房尺寸和体积:首先要考虑厂房的面积、高度和体积。较大的厂房可能需要更大的送
风量
来保证空气的充分循环和舒适度。人员和设备
热负荷
:人员和生产设备会产生热负荷,影响室内温度。
计算
人员和设备的热负荷,然后根据热负荷确定送风量,以保持室内温度在合适范围内。通风次数:根据工业厂房通风的需要,通风...
如何确定空调系统的送
风量
;如何确定送风
温差
与换气次数
答:
风速的高中低档都有对应的流量的,说明书上就有 送风
温差
只有用专业的温度表来测量内机的进出风口温度即可得出温差,换气功能的空调现在不多可以手动设置的
如何确定空调的热湿比线
答:
空调房间冷
负荷
Q、湿负荷W和室内控制参数,可按照下列公式确定空调的热湿比线。1、
计算热
湿比值ε=Q/W。2、在焓湿图上确定出室内状态点N后,过N点作热湿比线ε。3、按照规范要求选取送风
温差
ΔtO,求出送风温度tO=tN-ΔtO,并进行校核(为防止送风口产生结露滴水现象,一般要求夏季送风温度要...
新风系统怎么
计算风量
?
答:
qm:每人所需要的新
风量
(一般每人按30~50m³/人
计算
)按新风占总送风的百分比计算(适用于面积比较大的区域):公式:Q新风量 = Q总送量 × 10%~30 Q新风量:新风量 Q总送量:总送风量(即承载空调区域冷/
热负荷
的多台空调器的送风量之和)新风量通常取总送风量的10%至30 换气次数法...
洁净厂房的
热负荷
和湿负荷怎样
计算
?
答:
根据文献[4],对应于
风量
7590m3/h的除湿机型号为CF32型,其制冷量为56.9kW,kJ/kg干,根据文献[1]推荐,取蒸发器出口处(即L点)相对湿度为95%,则L2点参数为:tL2=13.9℃,dL2=9.7g/kg干 根据文献[2]推荐,取冷凝器
负荷
系数ψ=1.25,则冷凝负荷 Q2=1.25×56.9=71.1kW,送风点O2...
天正暖通
热负荷计算
重要问题,盛邀大神进入求救!
答:
你好,一般情况下均存在渗透入冷空气。但是有时候由于你所在楼层的高度、窗户朝向、地理位置的差别,会出现排风情况(即渗
风量
为负值),究其原因是由于
计算
方法的不同导致的。按暖通新规范上来,现在采取的办法是利用缝隙法并考虑热压和风压的联合作用、且室外风速随高度递增这种计算方法。而这种计算方法...
空调冷
负荷
是什么意思
答:
空调
负荷计算
的目的在于确定空调系统的送
风量
并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。当得热量为负值时称为耗(失)热量。空调的负荷可以分为冷负荷、
热负荷
和...
求洁净室的送风
温差
的
计算
答:
普通民用建筑空调是
计算
出室内冷热
负荷
,设定送风
温差
为8~10℃温差(或干脆露点送风),而洁净室除了温湿度控制精度,还得控制压差和洁净度,为保证温度波动不大于3℃,送风温差一般小于6℃,洁净室要求的精度越大,送风温差越小。而且随着洁净级别越高,总的送
风量
随着越大,在室内负荷一定的情况下送...
中央空调未端空气处理机的
风量
是怎定的
答:
空调房间送
风量
应由如下几个因素综合决定:(1)满足洁净度要求需要最小换气次数所需的风量:L=n*V(n换气次数,V房间体积);(2)满足克服房间“
热负荷
”所需考虑的最小风量:L=3600Qq/ρ(hn-hs)=3600Qx/ρc(tn-ts)(Qq、Qx室内全热负荷或显热负荷;hn、hs送风、室内空气焓值;tn、ts室内...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
通风负荷计算
风量求热量
送风状态参数和送风量
冬季送风状态点怎么确定
建筑物冷负荷估算指标
送风风量
冬季空调热负荷计算方法
高大空间空调送风量确定
系统的热负荷