请问我什么起动18.5电机,在DZ20LE—250A三相四线漏电
断路器
跳闸?
答:
可能的原因:1、因为使用的是漏电
保护器
,所以当电机内部绕组对地绝缘过低,漏电流超过漏报的设定值就会触发漏保动作,这是最常见的故障。解决办法:使用500V绝缘表测试绕组对地电阻,测试值不能小于2兆欧,否则要进行浸漆烘干。2、电机相间短路或对地短路。几率比较小。3、漏保本身故障。几率很小。
mcb or rcd 边种有短路
保护
??
答:
断路器
(英文:circuit breaker )又称为遮断器,为一种过电流
保护
之装置,可使用于室内配线上使用之总开关与分电流控制开关(ON/OFF POWER),亦可有效的保护电器的重要元件,主要用作短路保护和防止严重超载,工业机器上的
马达
负载保护也会指定使用断路器做为保护装置之一。 在低压用断路器,最常见为无...
电机启动时设备正常运行,但当停止时,
马达断路器
总是跳闸。请问是什么原...
答:
这有可能是电机停止是使用的是能耗制动 因为能耗制动电流要比启动电流大的多
电机
保护断路器
在电路图中的符号和图形是什么?
答:
电机保护开关即
马达保护
开关,电气符号是QM
汽车主继电器起什么
作用
答:
电路中起着自动调节、安全
保护
、转换电路等
作用
。起动电机工作时,需要有很大的电流。而钥匙是用来控制起动电机的,当钥匙接通时,如果大电流从钥匙流向起动机。那么钥匙必须做得很大且笨重,能够耐大电流的频繁通过而不烧毁,而且要用很粗的电线把蓄电池,钥匙和起动电机连接起来,这样很不划算,使用也不...
玩具小
马达
上的电容是起什么
作用
的?
答:
玩具小
马达
上的电容是能够储藏电荷的元件。在直流电路中,电容器是相当于
断路的
,为一种能够储藏电荷的元件,最常用的电子元件之一。电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
答:
空开应选择32A或者40A;接触器可选30A以上;热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
设备15台电机空载不跳闸,18台空载就跳闸,什么问题
答:
这个是线路过细导致的应该是线路所能满足的负荷和开关不匹配。开关没事但是线路负担不起来所需要的电流或者电压,所以导致不能启动,也就是线路超负荷后不能启动的。
锅炉水循环泵电线可以直接接在电闸箱内吗
答:
锅炉水循环泵属于大功率电机,其启动和保护需从如下方面着手:1、电动机回路保护,选用电动机保护型的专用塑壳
断路器
,除塑壳断路器自身配备的热磁复式脱扣器外,还需考虑配备分励脱扣器或选用
马达保护
器。2、交流三相大功率,在启动这块还得选用专用启动器,如:软启动器、变频器等启动器,限值启动电流...
运行中的电机发生单相接地是为什么先跳开
空气开关
而不跳接触器
答:
你好!一般是过热
保护
和
空气开关的
短路保护 对地时电流大,但是短时间发热不会使过热继电器动作而使接触器线圈断电,但空气开关对短路很敏感,所以先跳空气开关,而不跳接触器 希望对你有所帮助,望采纳。