11问答网
所有问题
当前搜索:
高位水箱流量开关安装位置
消防水泵应如何控制启停?
答:
自动启动是指满足设计确定的关系后,消防水泵无需人为操作即可自动启泵。自动启动时,要求消防水泵控制柜必须设置在自动状态。自动启动一般分两种方式:1、连锁启泵。如报警阀上的压力开关,此信号仅需一路信号即可直接连锁启动消防泵。另还可通过
高位
消防
水箱
上的
流量开关
、主管网上的低压压力开关等信号连锁...
...上面压力开关是不是控制屋面稳压泵,屋面
流量开关
是控制消防主泵...
答:
流量开关
是控制主泵的。稳压泵一般靠压力控制启停
消防泵自动巡检取消了
答:
吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开
位置
,并应有明显标记。3、消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用。4、分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、压力开关(管网)、
高位
消防
水箱流量开关
等信号的功能,均应符合设计要求。
消防水泵检测有哪些内容?
答:
启动方式:消防控制室与消火栓动作按钮启动关系与消火栓泵的启动形式有关。消火栓泵的启动方式一般分为两种,第一种启动方式是在总线制联控方式下,消火栓动作按钮的起动可通过设在消火栓旁的联动接口模块将其要求的启动信号送至消防控制室控制台。再从此处输出使消火栓启动的
开关
量触点。第二种起动方式,是...
你好,隋先生。能帮我画一张
高位
消防
水箱
的消防电联动草图吗?
答:
这个没法直接发,晚上不能连接的,没法传图片,消防
水箱
只有
流量开关
,是直接连接消火栓泵控制柜启泵,同时设置单输入模块反馈,和报警阀压力开关一样的。电接点压力表是控制稳压泵直接连接到稳压泵控制柜的。
屋面
水箱流量开关
启泵流量设置多少
答:
1、屋面
水箱
容量:屋面水箱的容量越大,启泵
流量
可以相应地设置得更高一些。2、供水需求量:启泵流量的设置应当满足供水需求,确保可以满足正常用水的同时避免因过大或过小的启泵流量而浪费或不足。3、系统压力要求:启泵流量的设置还应该考虑到系统所需的最小压力,以确保水能够顺畅地流入建筑物或水池...
消防
高位水箱流量开关
起泵值一般设置多少?
答:
喷淋1升/秒,消火栓2-3升/秒
消防给水系统及消火栓系统验收要求?
答:
4)分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、压力开关(管网)、
高位
消防
水箱流量开关
等信号的功能,均应符合设计要求;5)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和...
缓冲
水箱
的作用?
答:
保证主机正常工作。如果没有缓冲
水箱
,那么因为气体的存在会造成主机有时
流量开关
出现故障和高压报警等。4、可以让系统的排污更彻底,防止系统阻塞。在我们的系统中有大量的杂质,这些杂质会通过循环慢慢积存到缓冲水箱的底部,经过Y型过滤器的时候,水泵的水质会变好,从而减少Y型过滤器的清洗。
节能缓冲
水箱
如何选型?
答:
此外,由于排气能力快,也可以减少调试时间和难度。如果系统中有空气,
流量开关
会经常报警,主机也会受到高压保护,使调试时间大大延长。如果
安装
缓冲
水箱
,不仅可以更快地交换热量,而且可以减少报告的故障率,大大缩短调试时间。作用4:方便排污,防止系统阻塞 缓冲水箱的第四个功能是使系统的污水更为彻底,...