高压柜微机保护定值计算
10kv配电线路
保护
配置问题
答:
电磁式
保护
的时限误差比较大,想作到选择性很难,大部分人在“不出事”上下功夫,即抓设备元件的质量,加大巡视检查力度,有问题立即停电检修;如果方便,建议你将保护改为
微机
综保装置,这种装置反映速度快,精度高,通过电流
定值
和时间定值的双重控制,实现分级保护是没有问题的。
微机保护
运行中应特别注意哪些事项?
答:
年来,随着
微机保护
技术的不断发展和完善, 微机保护装置在新建变电站和旧站的保护改造上,被普遍采用。但因运行人员运行维护经验不足和产品设计、制造质量上存在某些缺陷,往往导致微机保护装置工作不正常。结合黄埔供电局微机保护装置的运行维护经验,提出以下几点注意事项。 1 变电站微机保护的抗干扰问题 由于微机保护装置...
微机
装置对
高压
电机启动时的过流和速断是怎样进行
保护
?
答:
速断
保护
:为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整
定值
,以限制动作范围的办法。这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。过流保护:当电流超过...
输电专业技术工作总结
答:
96年9月至97年担负分公司10kV配电线路(含电容器)、10kV用户站继电
保护定值
整定工作,由于分公司原来没有整定人员,但自从开展工作以来建立了继电保护整定档案资料,如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总(分线路)用户站定值单汇总(分线路),并将定值单用
微机
打印以规范管理,还包括各重新整定定值的
计算
依据和...
发电机变压器组
高压
断路器失灵
保护
分析
答:
因此,对新建电厂的发电机变压器组失灵保护采用
微机保护
装置,建议取消发电机变压器组失灵保护的复合电压闭锁;同时,应在失灵保护出口回路增加延时,延时时间应稍大于断路器的跳闸时间与保护装置的返回时间加裕度时间之和,以防止某些情况下失灵保护误动作。 如果不能取消复合电压回路,不管发电机变压器组
高压
断路器是三相操作...
高压
电动机加装变频器一拖二后对原有
微机保护定值
有影响吗?
答:
有影响。原因:
高压
电动机加装变频器后,常规
保护
装置已不能实现差动及后备等保护功能,后备保护只能靠变频器来实现。
高压柜
中CT 指什么,有何作用?谢谢
答:
高压柜
中CT是电流互感器,用于保护的电流互感器,如进线高压柜、变压器用高压柜和母联高压柜,其变比常按额定电流的2倍或更高来选择,这样可以保障
保护定值
适中,保护精度比较高,在这个定值附近,既不会出现电流太小继电器或机构不动作,也不会出现电流太大使互感器饱和,达不到定值而不动作。用于计量用...
高压
电流互感器变比值与
微机保护定值
设置不一致会起保护作用吗?
答:
前端,和后台变比必须一致,否则采集来的电流不是实际电流,
保护
装置就会误动,或者拒绝动,这都是不可想象的后果。
发电厂及电力系统的
保护
答:
微机保护
测控装置的优点1、可以满足库存配制有二十几种保护,满足用户对不同电气设备或线路保护要求。2、用于可根椐实际运行的需要配制相应保护,真正实现用户“量身定制”。3、自定义保护功能,可实现标准保护库中未提供的特殊保护,最大限度满足用户要求。4、各种保护功能相对独立,
保护定值
、实现、闭锁...
电气运行工作总结(精选5篇)
答:
先后参加并组织了一个10kv高压配电站和3个低压变电所的冲击送电、低压电电动机的
保护定值计算
、无功补偿与电压整定、直流屏检验维护、变电所二次线路故障与处理、
高压柜
的故障与处理、变电所全所检修与维护、电动机轴承发热处理、低压配电回路母排发热处理、电机振功处理;同时还参加了pLC控制的1250k塔吊等十几台...