11问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜微机保护定值计算
电机启动电流大概要5秒才能正常为什么过流
保护
时间只定0.5秒,这样开关...
答:
你提到的这个问题有两种可能性存在:第一:你的开关的额定电流设置与实际电流不匹配,导致开关判断电流远远高于实际工作电流 举例:开关额定电流设定400A,实际工作电流50A,这种情况下,电机启动电流最高为7倍即350A,小于开关过载
保护
的400A的1.2倍即480A,所以过流保护不到
定值
,导致开关不保护 第二...
高压
开关柜馈线柜用什么
保护
答:
1、对于
微机保护
装置,里面的保护配置是全面的,只是你设置什么,即选用什么而已;2、如果
高压
开关柜的负荷是整流变压器,则应该选用变压器保护模块装置,虽然变压器的保护和线路保护相比,都有常规的过流、速断功能,但变压器保护内有瓦斯保护,如果该整流变压器容量比较大,还会设有差动保护,所以选用变压器...
微机
综保作用
答:
1、友好人机界面:大屏幕图形液晶显示,动态显示一次系统图、实时波形图、故障录波图、各种电气参数及保护信息。图形化中文菜单,四位方向导航盘,操作快捷方便。2、强大的通讯功能:提供双485、以太网(光口、电口)连网通讯接口;通讯协议支持modbusRTU、modbusTCP;可实现遥测、遥信、遥控、
保护定值
设定及...
本人小学毕业,想学学电力方面的知识.
答:
(6)
高压
电动机保护 高压电动机有定子绕组相间短路、定子绕组单相接地、定子绕组过负荷、定子绕组低电压、同步电动机失步、同步电动机失磁、同步电动机出现非同步冲击电流。 6.
微机保护
装置 1)微机保护的优点 (1)可靠性高:一种微机保护单元可以完成多种保护与监测功能。代替了多种保护继电器和测量仪表,简化了开关
柜
...
防止电力生产重大事故二十五项重点要求的实施细则?
答:
3.2. 应积极推广使用光纤通道做为纵联
保护
的通道方式。 3.3. 220千伏及以上电压等级的
微机
型线路保护应遵循相互独立的原则按双重化配置,除应符合2.11条款中的技术要求外,并注意: 1)两套保护装置应完整、独立,安装在各自的
柜
内,每套保护装置均应配置完整的主、后备保护。
220KV变电站
保护
有那些?
答:
保护
措施:定期巡视观察设备的外观有无异状,如颜色有无变化,有无杂物,表针指示是否正常,设备的声音是否正常,有无异常的气味,触及允许接触的设备温度是否正常,测量电气设备的运行参数在运行中的变化等,以判断设备的运行状况是否正常。了解设备运行状况,掌握运行异常,并及时地采取相应措施。
高压
开关
柜微机保护
装置中测控原件都有哪些?
答:
高压
开关
柜微机保护
装置中测控原件:电流电压板(电流取样互感器,电压取样互感器, 模拟信号转换器(将电流、电压互感器接收到的模拟信号转换为数字信号),继电器板(开入量模块,开出量模块),电源板 ,通讯板(RS485,RJ45等通讯模块),CPU板(储存
定值
,程序,同时判读电流、电压的大小、方向、频率、...
交流输电电压等级的发展变化(100分求)
答:
(6)
高压
电动机保护 高压电动机有定子绕组相间短路,定子绕组单相接地,定子绕组过负荷,定子绕组低电压,同步电动机失步,同步电动机失磁,同步电动机出现非同步冲击电流. 6.
微机保护
装置 1)微机保护的优点 (1)可靠性高:一种微机保护单元可以完成多种保护与监测功能.代替了多种保护继电器和测量仪表,简化了开关
柜
与控制...
变压器S13-315安装要点及功能介绍
答:
1.加强变压器保护的年检以及继电保护的定值、保护压板的管理工作,确保其动作的正确性,杜绝故障时因保护拒动对变压器造成的损害。2.科学合理的
计算保护定值
,消除保护“死区”,快速切除流过变压器的故障电流。例如,对于变压器的过流保护(后备保护),应该缩短动作时间,在满足与下一级保护配合的选择性条件下,越短越好,...
请教各位达人配电站的知识
答:
(6)
高压
