10KV的高压电缆是否允许在地面上架设,据说电力规程中不允许。我没有查到相关规定,请老师告诉,谢谢!

如题所述

电缆是不允许直接在地面上架设的,

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 第五章,
5.1.11用于下列场所,部位的非铠装电缆,应采用具有机械强度的管或罩加以保护:
1 非电气人员经常活动场所的地坪以上2m内,地中引出的地坪以下0.3m深电缆区段.
2 可能有载重设备移经电缆上面的区段.
5.1.14 在有行人通过的地坪,堤坝,桥面,地下商业设施的路面,以及通行的隧洞中,电缆不得敞露敷
设于地坪或楼梯走道上.
5.1.15 在工厂的风道,建筑物的风道,煤矿里机械提升的除运输机通行的斜井通风巷道或木支架的竖井
井筒中,严禁敷设敞露式电缆.
5.2.10 明敷又不宜用支持式架空敷设的地方,可采用悬挂式架空敷设。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-14
要么架空,要么埋地,别说10KV,所有的供电线缆都是这样