因此,利用电压互感器就解决了电度表的材料造价和人的安全问题。因为电压互感器的一次电压是10KV,二次侧的额定电压是100V。10KV电压互感器
的变比
K=10000/100=100,你的电度表的电压回路既然是用电压互感器二次侧的100V送进去的,当然你在算电度的时候除了要乘电流互感器的倍率外,还要乘这个电压互感器...
电能表倍率
计算
答:
电表的倍率,一般指的的是PT(电压互感器)和CT(电流互感器)的
变比的
乘积。电表本身的倍率,比如5~10A,就是2倍表,5~40A就是8倍表,但是这个与抄表
计算
用电没有什么关系,有关系的是电流互感器的倍率。比如75/5、就是15倍。100/5就是20倍等。来看一个电表倍率的例子:电压互感器与电流互感器的...
6KV配电柜电表,电流互感器300/1电压互感器6000/100,3月10号电表为85.2...
答:
因为电流互感器是300/1电压互感器是6000/100。 所以千瓦时
的
倍数为300/X6000/100=18000倍。所以4月的电费为:(95.2—85.2)X18000=180000W 绝对正确答案哦!我就在电厂上班呢!有什么疑问还可以问我。我尽量为你解答。
高压计量
表电度是
怎样计算
答:
1、基本电费:按变压器容量收取。2、电度电费:“有功电度”等于“三项有功电度表走出
的
数字”乘以“三项有功电度表倍率”;
高压计量
表电度量一般很大,所以三项有功/无功电度表都接入电流互感器、电压互感器,以扩大计量范围,扩大的倍数称为倍率,其倍率等于电流互感器
变比
乘以电压互感器变比。3、功率因数...
我们抄电度表时,
变比
是什么意思啊
答:
变比
是指计量回路中的电流互感器和电压互感器的倍率(低压计量只有电流互感器;
高压计量
有电流、电压互感器)它们的倍率称以电度表抄见数才是真正的用电度数。
安装1130KVA变压器是
高压计量
,问
怎么计算
实际用电度数?
答:
CT
变比
×VT变比×实际读数
电压互感器
变比
。
答:
电压互感器
变比
:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)。电流互感器变比:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量
计算
方法:(表
的
本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)。
80kva变压器 应配多少安
的
CT
变比
是高供高计
答:
1、30/1.732/0.38=45.6A 可选电流互感器
变比
50/5 2、50/1.732/0.38=76A 可选电流互感器变比75/5(测量准确)或100/5 3、80/1.732/0.38=121.6A可选电流互感器变比150/5
高压计量
相
的
电流比肆拾比伍和叁拾比伍他的区别在那里
答:
根据负荷电流大小来选择电流互感器 ,30/5 和40/5 只是变比不同 作用是一样的都是来监视一次电流的大小,并转化为电度表能够识别的0--5A的电量 来进行
计算的
每个电流互感器测得的电流乘以它
的变比
就是实际的一次电流 比如说两个互感器测的电流都是1A 那么用30/5 的实际电流就是6A,40...
高压计量
CT
变比
10/5什么意思
答:
10为1次侧电流,5为2次侧电流,因为各电流大小不同,为了统一,
计量
表输入电流均为5A,CT将大电流转为5A