11问答网
所有问题
当前搜索:
高压计量变比怎么计算
互感器变流比是
如何计算
的?
答:
30倍、15倍、10倍。接互感器作用是为电度表扩大量程,对于
高压
测量还有使高压大电流变为低压小电流便于测量的作用。倍率就是互感器的
变比
,比如互感器变比200/5,则倍率为40倍。 因为电度表测量电流比实际电流小了40倍,所以计算实际用电量时,要用电表抄见电量再乘以40倍。 实际应用中
的计算
公式:...
变压器CT
变比
倍率
答:
一次侧电能=二次电能*倍率 倍率=电压比*电流比 和变压器
的
容量是没有关系的,看表的测量端子取的是哪个电压互感器的二次。例如CT
变比
是500/5的,PT变比是10/0.1的,那么电表上显示的1代表10000 (如果是380V的用户,表的显示就是实际用电量)有不明白的地方给我留言 ...
630kva变压器额定无功每月是多少?
答:
功率因数高
的
时候也没有超过0.4,每个月的无功罚款(也就是所说的力率电费)肯定是少不了。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器...
一台250KVA变压器,采用高供高计,应配多大
变比的高压计量
箱?_百度...
答:
30比5的
一台315KVA变压器采用高供高计,应采甪多大
变比的高压计量
箱?
答:
如果是10kv/0.4kv-315kvA配变,一次侧额定电流估算3.15*5.77=18.18A 可选PT10000/100 CT20/5
的高压计量
箱(综合互感器)能满足要求。
...意思?如与该互感器相连的电能表在某一时间段
的计
数值
答:
这个
变比的
电流互感器用于低压(0.4KV线路)时,如电能表读数为5.6时,实际电度是 5.6×100÷5=112 这个变比的电流互感器用于高压(10KV线路)时,如电能表读数为5.6,实际电度是 5.6×(100÷5)×(10000÷100)=11200(在
高压计量
中,使用的是组合互感器,变比还有一个电压的变比,一般都是...
当月
高压
电费和用电度数
怎么计算
?带电流互感器和电压互感器,6KV,变压器...
答:
1、有功电量=(本月有功总表码-上月有功总表码)* (电压互感器
变比
,如 6KV/100V) * (电流互感器变比,如 300/5)。2、无功电量={(本月无功正向总表码-上月无功正向总表码)+(本月无功反向总表码-上月无功反向总表码)} * (电压互感器变比,如 6KV/100V) * (电流互感器变比,如...
acr320el 多功能表
怎么
看用电量互感器75/5
的
答:
因为使用的电流互感器倍率为75/5=15倍,所以电度表读数乘上倍率15倍就是实际用电量。
高压
计互感器
变比
不变,负荷改变对
计量
有影响吗?
答:
没有影响,因为负荷永远是个变量,只要
变比
不变
计量
就会准确。
高压计量
表DSSD71三相三线多功能电能表,电流显示00.5824实际电流是多...
答:
是10KV
的
,你的CT是100/5,那变压器容量应该在630~1000KVA之间吧,(显示00.5824是不是不到1A呢,我不太了解这个
计量
表),如不到1A,你这个数字就是变压器在空载情况下的自身损耗,如变压器负载情况下应该电流不止这么大,00.5824当然是10KV侧电流,实际电流就是00.5824(空载),如1000KVA的变压器...