空调结冰,低压管结冰是什么问题,希望高手探讨

情况是这样的,我有一台美的3p空调,换了压缩机,加雪种2个压时高压管接霜,等加到3个压,高压管就不结冰了,内机很冷,过一会儿蒸发器就结冰,然后低压管也结冰,这种情况什么原因,还有这台机在换压缩机前压缩机没有烧,只是不制冷,因为只有低压管有气嘴,测不到高压,所以用老压缩机时有8个压都不制冷,放雪种到5个压也不冷,以为是压缩机窜气了才换的压缩机,希望有高手一起探讨
室内机清洗过的,风扇和蒸发器都洗过,这台机是单冷机,没有四通阀

1.检查内机风量是不是正常,如果不正常检查电机和电容是否正常。
2.如果电机和电容正常,检查过滤网和蒸发器背面是否很脏,如果很脏,清洁。
3.如果过滤网和蒸发器正常,则将内风机转速开到最高,继续加冷媒至0.5MP,看是否正常。(注意:此步骤应该在蒸发器上的冰完全融化后进行)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-04
前面一种情况应该是蒸发不良!请问有没有是过四通阀换向好么?肯定是内机问题,在看看连接管。
第2个回答  2013-06-05
压缩机过大,压缩机和外机的节流装置不匹配
第3个回答  2013-06-04
检查风速。回气管是不是折扁了。只要正常制冷就没事的。
第4个回答  2021-03-24

空调低压管会结冰,是怎么回事?该怎么解决