ABB变频器控制两台水泵

我就像用一台变频器控制两台水泵,在满足压力的时候能停泵,还需要加装什么东西。变频器的参数怎么设定。详细些。

不知道你设计的用在什么设备和场合,举一例子:假如现在有两台泵,一个是进水,一个是抽水,在设计时应该会考虑到,溢流阀,一个最高点,一个最低点,不过你是一台变频器,加旁路继电器,设定启动时间自动切换,参数我只能跟你说一点 要看你的电机多大,选的变频器与之匹配,启动方式可以设置 限流,或力矩,控制方式可以用 面板加键盘,对应变频器的说明书,找到相关的 参数代码 进行修改就好了,如果在家做调试的时候我记得以前出现一个情况,比如180的变频器 我用了1.5KW的电机进行调试 ,启动后就提示故障,线路没问题,你要找到 变频的一个故障代码 有一个保护,不要选中就可以了,出厂时,再恢复。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-31
第2个回答  2013-05-31
最简单的设置,直接用变频器控制2台泵就可以了。根据水泵的参数设置,转速 电流之类的参数就可以了。
第3个回答  2013-05-31
还要用一个压力传感器,因为需要有一个反馈值。最好再加一个气压罐,这样可以小流量保压。