11问答网
所有问题
冷水机的压缩机低压太低是怎么回事,有什么解决方法。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-01-02
检查冷冻出水温差,清洗蒸发器,添加冷媒,如果排除则检查控制或压缩机。
追问
小小那个是蒸发器吗?看上去没什么可以拆洗的啊!
追答
图中是冷媒过滤器,属于更换品。如果前后压差过大应更换。
本回答被网友采纳
相似回答
冰水机低压是什么
原因
答:
解决方法:冷却水温度过低,可关闭冷却塔或节流冷却水来提高冷却水温度
;冷冻油温度过低,可对冷水机组延长预热时间,等冷冻油温度回升即可。2、
蒸发器堵塞
蒸发器堵塞会造成换热不良,导致制冷剂不能蒸发从而造成压缩机低压故障。解决方法:
大家正在搜
冷水机故障压缩机低压怎么修
冷水机压缩机低压报警处理方法
压缩机低压故障怎么解决
日菱冷水机压缩机低压故障
冷水机压缩机低压报警
冷水机压缩机低压报警原因处理
冰机压缩机低压过低
冷水机压缩机高压报警
冰水机压缩机低压报警
相关问题
压缩机低压低是什么原因
水冷冷水机组显示低压过低是怎么回事?
压缩机高压低,低压正常不制冷,为什么?
冷水机低压保护怎么解决
富田螺杆机冷水机低压过低是怎么回事?
压缩机电流低什么原因引起
西帕冷水机组报高压过高,低压过低是什么问题啊.
冷水机的高压和低压是什么,压缩机还分高低吗?高压老是报警怎么...