如题所述

高低压报警是指的压缩机报警吧。如果是压缩机报警。在报警时看看高低压表的压力是多少,如果高压表压力超过2.0以上报警就是高压报警,低压低于0.14以下报警就是低压报警。高压报警有可能是毛细管或过滤器堵了。这是必须要换过滤器和毛细管了。低压报警有可能是漏氟利昂了,如果你确定没有漏氟利昂。就把低压报警故障延时时间加长。就可以了。你用的是日立压缩机吗?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-06-11

    高低压报警是指的压缩机报警吧。

    如果是压缩机报警。在报警时看看高低压表的压力是多少,如果高压表压力超过2.0以上报警就是高压报警,低压低于0.14以下报警就是低压报警。

    高压报警有可能是毛细管或过滤器堵了。这是必须要换过滤器和毛细管了。低压报警有可能是漏氟利昂了,如果确定没有漏氟利昂。就把低压报警故障延时时间加长。就可以了。

    冷水机组又称为:冷冻机、制冷机组、冰水机组、冷却设备等,因各行各业的使用比较广泛,所以对冷水机组的要求也不一样。其工作原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。