pkpm建模,地梁层开洞建模后上部一层的刚度比就不过,该怎么处理
就是建筑一层的刚度比下降很多
举报该问题
推荐答案 2013-06-13
在整体计算的时候不要把地梁层建模,一层直接从基础顶面开始算就是了。
只有在基础计算的时候再建地梁层以方便导荷以及计算地梁层配筋(可以把地梁层设置为地下室)。
也就是说,建两个模型,一个算上部,一个算基础。复制一下文件夹,然后加一层,很方便的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/2247S4MqM.html
相似回答
pkpm层
间位移角
刚度比
不满足
怎么
办?
答:
结构调整:只能通过调整增强竖向构件,加强墙、柱等竖向构件的刚度
。 1)由于高层结构在水平力的作用下将不可避免地发生扭转,所以符合刚性楼板假定的高层结构的最大层间位移往往出现在结构的边角部位,因此应注意加强结构外围对应位置抗侧力构件的刚度,减小结构的侧移变形。同时在设计中,应在构造措施上对...
大家正在搜
pkpm怎么生成地梁
pkpm地梁怎么标注
pkpm如何建地梁
pkpm地梁高度
pkpm怎样验算地梁
pkpm怎么算梁配筋
pkpm怎么出梁配筋
地梁是不是地圈梁
pkpm地梁配筋
相关问题
PKPM地梁层的柱子需要删掉么?地梁层建模需要注意哪些?
PKPM中如何另行建模建地梁层?
pkpm地梁层建模
pkpm建模的时候要不要建地梁层
PKPM建模时,由于基础埋深较深,所以设置了地梁层,请问在P...
pkpm中,建了地梁层,板厚取0还是应该开洞,还有地梁层荷载...
请问高手PKPM里如果加入了地梁层建模的话,总的标准层是不是...