用变频器(自带PID)配合压力传感器恒压供水,怎么接线

有一个变频器,说明书里有PID恒压供水范例,电路图如上传。我有一压力传感器与压力数显表已配合好,压力数显表出来四根线,有黑、白。。。(忘了具体什么颜色),反正有一根是接变送负,一根是接变送正,一根接电源正,一根接电源负。我的问题是,压力数显表出来的变送负 线 接变频器的那个端子,变送正的线又接变频器的哪个端子?
我的圆形数显压力表为: 品牌YOTO 型号DU4S ,传感器规格为:PG-2 210-M-0.2MPa-P1

得看压力表输出是电压还是电流信号。一般变送正是要接到你图上的I上,变送负接GND就可以。
详细问题也可以问厂家。追问

是电压信号,变送负接GND,那变送正接V或I?

追答

接I,
V端是可以接一个电位器来实现压力的设定。当然也可以通过参数设定压力值。

追问

可是说明书上写I是模拟电流信号输入,参考地为GND;V是模拟电压信号输入,参考地为GND。说明书上写GND是模拟信号公共端子。这模拟信号是电压,那变送正不是应该接V吗?怎么说都不应该关I什么事啊,我不是用模拟电流信号。你可以点开图,看大图,V、I、GND 的线上有箭头方向的。

追答

PID反馈信号可以通过参数F133来选择,如果是电压则F133=0,如果反馈是电流则F133=1;
当选电压反馈时则接线从V-GND输入,设定值采用面板来设定(需要修改参数F131=0)
说明书:http://www.docin.com/p-65559931.html

追问

紫日电气的ZVF9 2.2W 400V 3PH.我用的是机型A,就是第二章外观和结构那里的那个

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-08
富士变频器吧?
变送器负接GND,正接I(电流信号),或者V(电压信号)。
第2个回答  2017-02-22
PID 要改参数的
参数要改为端子控制
反馈接 V I GND