沉砂池设计一般规定如下:
1、一般规定:
1)沉砂池去除对象是密度为2.65/cm3,粒径在0.2mm以上的砂粒;
2)城市污水沉砂量可按106m3污水沉砂15-30m3计算,其含水率为60%,其密度为1500kg/m3;
3)砂斗容积应按2天内沉砂量计算,斗壁与水平倾斜角不小于55°;
4)人工排沙管直径≥200mm;
5)沉砂池超高不宜<0.3m;
6)沉砂池个数或分格数不应少于2。
2、平流式沉砂池设计数据:
1)最大流速0.3m/s,最小流速0.15m/s;
2)最大流量时停留时间一般为30-60s;
3)有效水深一般为0.25-1m;
4)每格宽度不小于0.6m;
5)池底坡度0.01-0.02。
3、竖流式沉砂池设计数据:
1)最大流速为0.1m/s,最小流速为0.02m/s;
2)进水中心管最大流速0.3m/s;
3)流量最大时停留时间一般为30-60s。
4、曝气沉砂池设计数据:
1)水平流速为0.1m/s;
2)旋流速度为0.25-0.3m/s;
3)流量最大时停留时间为1-3min;
4)有效水深2-3m;
5)曝气量为0.1-0.2m3空气/m3污水;
6)宽深比1-2;
7)长宽比可达5;
8)空气扩散装置距池底0.6-0.9m。
5、涡流式沉砂池设计数据:
1)水力叶面负荷约200m3/(h·m2);
2)水力停留时间为20-30s;
3)进水渠道流速
a. 流量最大时的40%-80%时为0.6-0.9m/s;
b. 流量最小时>0.15m/s;
c. 流量最大时≤1.2m/s。
4)进水渠道直段长度为宽度的7倍且不应<4.5m;
5)出水渠道宽度为进水渠道的2倍;
6)出水渠道与进水渠道夹角>270°;